Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка фильтров манометрами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
eddie
Уважаемые форумчане, очень прошу помочь. Имеется лучевая поэтажная разводка системы отопления. Инспектор МТК требует чтобы на поэтажных распределительных гребенках фильтры, установленные перед балансовой парой, были обвязаны с двух сторон манометрами (до и после фильтра). Подскажите в каких нормах это прописано??? Не нашел нигде, включая ПТЭ ТЭ.
инж323
На купюре это написано мелкими буквами. А МТК и её инспекторы при независимых схемах отношения к внутрянке не имеют. Это лишь инспектор гостехнадзора может так пристать и то, не будет.
eddie
Цитата
На купюре это написано мелкими буквами.
Т.е. в нормах нет я правильно понимаю?

Цитата
А МТК и её инспекторы при независимых схемах отношения к внутрянке не имеют

А тогда какого х так называемая "Служба эксплуатации" МТК обследует системы отопления, вентиляции при независимом подключении??? И без этого невозможно получить развернутый акт!!!!!
У вас есть опыт подписания развернутого акта без обследования внутрянки при независимом подключении?
инж323
Цитата(eddie @ 22.10.2009, 18:46) *
Т.е. в нормах нет я правильно понимаю?

Неправильно. Перед грязевиком или фильтром должен стоять,но это не относиться к распред. гребенкам квартирным.Это к абонентскому грязевику подходит.

Службой экспл. они не называются- это Абонентская служба , подчиняется зам . нач. района по абонентам. И хождение по СО , это их личная инициатива, что б купюру получить.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(eddie @ 22.10.2009, 17:16) *
обвязаны с двух сторон манометрами (до и после фильтра). Подскажите в каких нормах это прописано??? Не нашел нигде, включая ПТЭ ТЭ.

-- не понял, так фильт есть или нет.

Цитата(eddie @ 22.10.2009, 17:16) *
чтобы на поэтажных распределительных гребенках фильтры

--наверное инсектор эти поэтажные распредилительные гребенки принимает как теплораспределительный пукнт, тогда... см.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

СП 41-101-95


8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
а) манометры показывающие:
...
б) штуцеры для манометров:
...
до и после грязевиков, фильтров и водомеров,
Vano
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.10.2009, 19:11) *
--наверное инсектор эти поэтажные распредилительные гребенки принимает как теплораспределительный пукнт, тогда... см.

В дурдоме еще и не то делают, зачем уподобляться Наполеонам.
eddie
Цитата
Перед грязевиком или фильтром должен стоять,но это не относиться к распред. гребенкам квартирным.Это к абонентскому грязевику подходит.
Вот-вот, согласен, т.к. в данном случае несвоевременная прочистка засорившегося фильтра может повлиять на гидравлику теплосети. Но в случае с квартирами, это наверное не их дело?


Цитата
Службой экспл. они не называются- это Абонентская служба , подчиняется зам . нач. района по абонентам. И хождение по СО , это их личная инициатива, что б купюру получить.

Именно Службой эксплуатации они и называются. Хотя, ЧТО они эксплуатируют мне лично не понятно:)) Располагается эта замечательная служба на территории 1-го района эксплуатации МТК. Организовались в 2007 году. Они занимаются приемкой вновь построенных объектов и их систем (по всему городу, совместно с соответствующими районами): тепловой пункт, отопление, вентиляция, ГВС(?). Так вот, хотелось бы узнать, а вообще эта организация (МТК) компетентна обследовать внутрянку, если она с независимым подключением, или это только в компетенции Ростехнадзора?
И все-таки по поводу фильтров не перестает мучить вопрос...проектировщики, отзовитесь!!!
инж323
Цитата(eddie @ 22.10.2009, 19:28) *
Именно Службой эксплуатации они и называются. Хотя, ЧТО они эксплуатируют мне лично не понятно:)) Располагается эта замечательная служба на территории 1-го района эксплуатации МТК. Организовались в 2007 году. Они занимаются приемкой вновь построенных объектов и их систем (по всему городу, совместно с соответствующими районами): тепловой пункт, отопление, вентиляция, ГВС(?). Так вот, хотелось бы узнать, а вообще эта организация (МТК) компетентна обследовать внутрянку, если она с независимым подключением, или это только в компетенции Ростехнадзора?
И все-таки по поводу фильтров не перестает мучить вопрос...проектировщики, отзовитесь!!!

biggrin.gif Можете помучаться манометрами.
А скажите, проект ваш ИТП согласован в районе?
И кого вы представляете структурно- монтажник наверное?Акт времянка или уже постоянка?
eddie
Проект ЦТП естественно согласован, а внутрянка нет, но оно и не требуется. заказчик. оформляется постоянка. Так что все-таки с фильтрами? Есть такая норма или нет? smile.gif
инж323
Так уже и выкопировку вам привели, чего вы ? сказано ж,не про квартирные гребенки это.Другой нет про это.
А старшие ваши товарищи уже ж сдавали тепло в этом районе, неужель подсказать не могут?Да и в районе на развернутый еще всяких подписей много надо. И не только развернутый.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.