Двухтрубная система
Добрый день!!! Возник такой вопрос. Есть ли какое нибудь ограничение по длинне двухтрубной горизонтальной ветки.Получается ветка длинной около 80 м с 22 мя конвекторами на ней - имею подозрения проблематичного регулирования такой системы . Спасибо за совет ))))
Kult_Ra
30.11.2009, 19:45
Ограничение вытекают из "местных условий" - располагаемый напор на группу + дизайн.
И очень важно как организовано движение в группе ("стояке") - встречно или последовательно.
22 (и более) контура увязать [создать гидравлическое равенство всем ОП] всегда возможно - либо установкой на обеих подводках устройств с настройками, либо установкой на одной из них "комби"
как вы увяжете эти 22 конвектора друг с другом?
ivan-l-ing
30.11.2009, 21:34
терморегуляторами притом как попутку так и тупиковую
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Wizlock
30.11.2009, 21:38
Иван, не пугайте студента, судя по вопросу он о ДанфосСо не слышал
Kult_Ra
30.11.2009, 21:56
Цитата(shadow @ 30.11.2009, 20:59)

как вы увяжете эти 22 конвектора друг с другом?
Конвекторы - штабелем, тросом или шкертом. Контуры - "
терморегуляторами притом как попутку так и тупиковую"
Естественно на подводке ставлю RTD-N и RLV . Вопрос в другом не многовато ли 22 для одной ветки . Есть ли смысл на 2 разбить ??
Вы так долго целитесь, что "дичь" может успеть спрятаться.
Конструктивное решение [даже я это уже знаю!] проверяется не словами, а расчётом. Посчитайте два варианта и враз "будет Вам счастье" просветления.
Studentik
1.12.2009, 15:18
Вот для однотрубки больше 14 приборов нерекомендуется. Для двухтрубки есть такие данные? Ясное дело если перепад позволяет то и 22 конвектора пройдут. Считаю что тут важнее учитывать предел настройки регулирующей арматуры, увязать первый и последний приборы трудновато будет. Может же получиться у первого прибора процент открытия клапана < минимальной настройки, а последний клапан открыт полностью? что скажут практики?
Ram48rus
1.12.2009, 16:37
Только что запустили подобную систему.
Проект разработан мной
22 радиатора.
Система:
Двухтрубная с попутным движением теплоносителя по магистралям. Закольцована.
Вот наброски
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНа каждом радиаторе:
Подача
http://valtec.ru/content/view/139/36/Обратка
http://valtec.ru/content/view/136/36/Всё реально работает

P.S.
Цитата(Studentik @ 1.12.2009, 15:18)

Может же получиться у первого прибора процент открытия клапана < минимальной настройки, а последний клапан открыт полностью? что скажут практики?
Не может, а так и получилось.
Как может "не работать" если установлены термоголовки - не понимаю, если бы вопрос был "будет ли работать без термоголовок" - я понимаю, смысл темы был бы, а так - пустозвонство.
ЗЫ Однотрубка 14 приборов? Удачно сдать заку такую работу, у нас по 5 приборов на ветке - первый пылает, последний холодный, 14 сами понимаете как прогреваться будут. (термоголовки не учитываю)
"14 сами понимаете как прогреваться будут." - это зависит только от:
- Гарантированного поступления расчетного расхода в группу [узлов ОП] (с последовательным соединением) по имени "стояк из 5 приборов" [ветка - это уже "группа стояков"] - обеспечена ли "увязка=гидравлическое равенство стояков"
- Точного определения установочной поверхности нагрева с учетом "внутри стояка" с пятью температурными ступеньками "ярусами".
Обеспечен ли: - "Справедливый делёж" теплоносителя меж стояков; Если обнаружен "Хапуга", значит ему надо добавить "сопротивление" и "умерить аппетит" шайбой или балансиром
- "справедливый делёж" тепла внутри стояка. Если обнаружен "Хапуга", значит имеет завышенную установочную поверхность
"местных условий" - располагаемый напор на группу + дизайн.На число приборов в группе по имени стояк играет роль и само сопротивление прибора и "тепловые" нагрузки на прибор. Чугунный радиатор и конвектор при равных внешних условиях позволят себя работоспособно сформировать разно: секционные имеют малое сопротивление - больше узлов в стояке, чем "конвектор". При этом радиаторы создают одинаковое сопротивление, а сопротивление конвектора зависит от его типоразмера (больше нагрузка - увеличивается)
Цитата
Получается ветка длинной около 80 м с 22 мя конвекторами на ней - имею подозрения проблематичного регулирования такой системы
Если хватает давления на 22й, а регулирующий клапан сможет срезать "лишнее" давление на 1м, значит, всё отрегулируется