pavelP2009
Хочу посчитать теплопотери подвала - в СНиПах сказано про у- и неу- тепленные стены, полы на грунте в подвале и разделение по зонам, шириной 2 метра. Вопрос в том, как распределить эти зоны.
В моем примере Y- = 2 метра и это первая зона?

Seifer
первая зона - от уровня земли по вертикали на 2м.
Tanyusha
При определении теплопотерь через полы подвалов продолжение подземной части наружных стен, начиная от уровня земли, рассматривается как полы.
pavelP2009
Спасибо за ответы.

Продолжу Ваши высказывания вопросом - и считаются по наружному объему здания?
Схематично на рисунке слева я правильно понял распределение этих 2-х метровых зон?
Seifer
x=Б-700 - бесспорно laugh.gif

х=2000-h
h-расстояние от уровня земли до пола
так толковее будет
pavelP2009
До пола или все-таки до грунта? laugh.gif

Будем считать что размер "X" "изгибается в разрезе до уровня земли")))
Seifer
до пола. Разбивка на зоны по внутреннему контуру
pavelP2009
Seifer