Хочу посчитать теплопотери подвала - в СНиПах сказано про у- и неу- тепленные стены, полы на грунте в подвале и разделение по зонам, шириной 2 метра. Вопрос в том, как распределить эти зоны. В моем примере Y- = 2 метра и это первая зона?
Seifer
2.12.2009, 15:32
первая зона - от уровня земли по вертикали на 2м.
Tanyusha
2.12.2009, 16:03
При определении теплопотерь через полы подвалов продолжение подземной части наружных стен, начиная от уровня земли, рассматривается как полы.
pavelP2009
2.12.2009, 17:10
Спасибо за ответы.
Продолжу Ваши высказывания вопросом - и считаются по наружному объему здания? Схематично на рисунке слева я правильно понял распределение этих 2-х метровых зон?
Seifer
2.12.2009, 17:21
x=Б-700 - бесспорно
х=2000-h h-расстояние от уровня земли до пола так толковее будет
pavelP2009
2.12.2009, 17:58
До пола или все-таки до грунта?
Будем считать что размер "X" "изгибается в разрезе до уровня земли")))
Seifer
2.12.2009, 18:02
до пола. Разбивка на зоны по внутреннему контуру
pavelP2009
2.12.2009, 23:31
Seifer Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.