Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: фекальный насос в системе отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
@elena@
Уважаемые специалисты! подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: имеем теплицу, в своем проекте я заложила в котельной для ее обогрева обычный циркуляционный dabовский насос на систему отопления. При монтаже котельной заказчик поставил вместо него фекальный насос!!!!!) система работает но не жара прямо сказать)) . Заказчик говорит посмотри расчеты...но расчеты верны..А можно ли вообще ставить фекальные насосы вместо циркуляционных? Заранее спасибо
LevaK
Если насос обеспечивает необходимый напор и расход, и при этом температура перекачиваемой жидкости не выше разрешенной паспортом - можно. Только фекальный насос будет дороже обычного с теми же параметрами.
Igor Barishpolets
Фекальный насос в системе отопления желательно ставить вместе с унитазом! Может будет теплее!
HeatServ
Охренеть, это даже круче чем тема (была в своё время) "У нас нет азотной кислоты для очистки пластинчатого теплообменника, можно ли использовать туалетный "Утёнок"? Простите за оффтоп.
Параметры фекального насоса ИМХО сильно другие, нежели у циркуляционного. Вроде оба перекачивают тёпленькое, но надо бы знать марку насоса и параметры системы (расходы, потери).
sterroid
Цитата(@elena@ @ 15.1.2010, 18:58) *
При монтаже котельной заказчик поставил вместо него фекальный насос!!!!!) система работает но не жара прямо сказать)) .


Очень интересная ситуация, а зачем он это сделал? blink.gif
Если мыслить логично, то фекальныи насос для канажки, а циркуляционный для систем отопления.
Причем тут расчеты, если вы считали одно а стоит савсем другое, за монтаж не того деваиса, вы не несете отвественность.






Цитата(LevaK @ 15.1.2010, 19:15) *
Если насос обеспечивает необходимый напор и расход, и при этом температура перекачиваемой жидкости не выше разрешенной паспортом - можно. Только фекальный насос будет дороже обычного с теми же параметрами.


Цитата(@elena@ @ 15.1.2010, 18:58) *
система работает но не жара прямо сказать)) .


Значит в этои цепочкерассуждении, вывод один, не соответствует и не обеспечивает. clap.gif


Но былобы хорошо узнать какои насос вы рассчитали и какои стаит у Зака.
Пишите марки и модели, сравним.
@elena@
параметры насоса смогу написать только в понедельник, данные на работе((. Меня интересует вопрос в принципе это можно или нет? Как это может отразиться на системе?
даниил
Цитата(@elena@ @ 16.1.2010, 21:59) *
параметры насоса смогу написать только в понедельник, данные на работе((. Меня интересует вопрос в принципе это можно или нет? Как это может отразиться на системе?


в принципе же стоит и работает! ))))
DoC
какие заказчики пошли ... странные )))
в следующий раз будете каналью делать ... поставьте циркуляционный насос )))
К.Д.
Фиг знает, но как по мне, фекальник на чистой воде должен больший напор выдавать, поскольку заточен на более вязкую рабочую среду. Значит едет рабочая очка в сторону большего расхода и котел выдает паспортное количество тепла, но с меньшим температурным перепадом.
jota
Если система отопления говняная, то фекальный насос к месту.....
HeatServ
Цитата(jota @ 4.2.2010, 23:40) *
Если система отопления говняная, то фекальный насос к месту.....

А если канашка отличная, то можно и циркуляционник rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Vict
Цитата(jota @ 4.2.2010, 22:40) *
Если система отопления говняная, то фекальный насос к месту.....
clap.gif
Насосник
Цитата(К.Д. @ 5.2.2010, 1:10) *
Фиг знает, но как по мне, фекальник на чистой воде должен больший напор выдавать, поскольку заточен на более вязкую рабочую среду. Значит едет рабочая очка в сторону большего расхода и котел выдает паспортное количество тепла, но с меньшим температурным перепадом.

1. Характеристики всех насосов (в том числе и фекальных) в каталогах приведены для чистой воды и для температуры 20 градусов.
2. Вязкость до 5 сПз практически не влияет и этими величинами можно пренебречь
3. Перерасчет на другую плотность и температуру нужно всегда делать при подборе.

На систему тип насоса не влияет никак. Как уже писали -Если рабочая точка и допустимая для насоса температура выдержаны то все будет работать. В зависимости от типа насоса и постоянных условий эксплуатации будут разные сроки межремонтного периода. КПД канализационного насоса чаще всего ниже и за счет этого заказчик сильно проиграет.
Андрей 113
Может стоит кой чего добавить в циркуляционную воду, так сказать, рабочую жидкость подогнать к фекальной, авось потеплеет? ph34r.gif
HeatServ
Цитата(Андрей 113 @ 5.2.2010, 11:24) *
Может стоит кой чего добавить в циркуляционную воду, так сказать, рабочую жидкость подогнать к фекальной, авось потеплеет? ph34r.gif

Пожалуй да, такой системе уже ничего не страшно, хоть ходи в неё. Только автоматические воздуххоотводчики лучше заглушить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.