Цитата(chp6 @ 25.2.2010, 10:04)

Подскажите можно ли на газопроводе ПЭ 80 SDR 11 ставить кран ПЭ 100 SDR 11
Есть ли нормы запрещающие совместное использование деталей газопровода разной марки ПЭ?
Невозникнут ли сложности при монтаже?
В проекте газопровода в.д. Рр=0,6МПа хотел бы использовать шаровый кран ПЭ 100. У него рабочее давление до 1 МПа. На ПЭ 80 всё что нашёл до 0,6МПа. Вобщем то тоже подходит.
Да,на газопроводах с РЕ 80 можно и нужно ставить фитинги РЕ 100 SDR 11
Другое дело трубы с РЕ 80 не выдерживают тестирование на быстрое распространение трещин,о чем мало кто знает,и многие годы все прищуривали глаза на этот дефект.
С 1999г. завод FRIATEC не выпускает больше фитингов из материала РЕ 80
По моему глубокому убеждению, думаю, что этот вопрос применения повсеместно труб из РЕ 100 не может решиться быстро, так как промышленность переоснащается медленно и нужны революционные решения. А чтобы его принять нужно мужество. Так что закладывайте пока решения вчерашнего дня.
Вообще не могу удержаться и не сказать пару слов о ваших Российских бюрократах. Упертые,чем упертые хохлы. Порой стыдно за государство Российское, а ведь на него равняются все страны СНГ.
Так и будем волочиться всегда в хвосте.