Полная версия этой страницы:
Борьба с запахами
Начинаю делать раздел ОВ предприятия по производству комбикорма в состав коего входит рыбная мука также производимая на предприятии, вещь это уж очень дурнопахнущая, и боюсь простая общеобменка от запаха не спасет. Имеются ли какие-нибудь конкретные деодораторы для борьбы с данной проблемой либо другие технологии? Если кто сталкивался направте пожалуйста.
если воздух на приток брать с территории предприятия - то совершенно верно, проблему запаха не решить.
в дурно пахнущих производствах поступают примерно так: где-нить стороне, за территорией, с наветру, в зеленой зоне, ставят приточный вент, тянут возд.канал. у этого решения единственный недостаток - цена.
Запах понятие условное.
При одной и той же концентрации для одного будет вонять а для другого терпимо пахнуть.
Есть же уровень ПДК по нему и проектируйте. А вонять все равно будет.
Максимально разводите приток с вытяжкой и все.
Нечто подобное имелось в виду:
http://www.ecohelp.ru/apparat/prib/eagle_5000.shtmlЕсли кто сталкивался с подобными вещами в практике, поделитесь мнением об их эффективности.
А на счет притока из зеленой зоны, думаю по близости такая там отсутствует, ну и как вы отметили- цена! Думаю применить угольные секционные фильтры, спасет меня это, как по вашему?, о цене еще не узнавал, но тож побаиваюсь.
Эти господа беруться очистиьвсе,но и цены у них не малые. Позвоните проконсультируйтесь
http://www.777yes.ru/index.html
Просьба к DmB.
Сообщите после выпуска проекта какое оборудование Вы выбрали, какие решения применили, цена и тп. Интересная тема.
Гость_veal
16.5.2006, 16:38
Была похожая проблема. Строился офис на территории бывшего завода по производству удобрений. При определенном направлении ветра начинало вонять рыбьим жиром.
Поставили сорбционный фильтр (заказывали в Фолтере) стоил порядка 300 баксов. Правда просадили сеть. Потому что перед ним надо еще фильтр класса EU7 ставить. Их суммарное сопротивление оказалось около 400Па. Пришлось из-за этого брать больший типоразмер вентилятора.
Но запаха в офисе не стало.
По имеющемуся опыту активированным углём можно почти все запахи уловить, хотя бывают и исключения.
Во всех остальных случаях требуются дополнительные гарантии, вроде подтверждённого опыта эксплуатации на аналогичных объектах (запахах). - Производители склонны безосновательно преувеличивать достоинства своего оборудования, не проводят независимых квалифицированных испытаний, ну да много чего – все мы деньги ищем…
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.