Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Борьба с запахами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DmB
Начинаю делать раздел ОВ предприятия по производству комбикорма в состав коего входит рыбная мука также производимая на предприятии, вещь это уж очень дурнопахнущая, и боюсь простая общеобменка от запаха не спасет. Имеются ли какие-нибудь конкретные деодораторы для борьбы с данной проблемой либо другие технологии? Если кто сталкивался направте пожалуйста.
LordN
если воздух на приток брать с территории предприятия - то совершенно верно, проблему запаха не решить.
в дурно пахнущих производствах поступают примерно так: где-нить стороне, за территорией, с наветру, в зеленой зоне, ставят приточный вент, тянут возд.канал. у этого решения единственный недостаток - цена.
Vano
Запах понятие условное.
При одной и той же концентрации для одного будет вонять а для другого терпимо пахнуть.
Есть же уровень ПДК по нему и проектируйте. А вонять все равно будет.
Максимально разводите приток с вытяжкой и все.
DmB
Нечто подобное имелось в виду:
http://www.ecohelp.ru/apparat/prib/eagle_5000.shtml

Если кто сталкивался с подобными вещами в практике, поделитесь мнением об их эффективности.

А на счет притока из зеленой зоны, думаю по близости такая там отсутствует, ну и как вы отметили- цена! Думаю применить угольные секционные фильтры, спасет меня это, как по вашему?, о цене еще не узнавал, но тож побаиваюсь.
MMM
Эти господа беруться очистиьвсе,но и цены у них не малые. Позвоните проконсультируйтесь
http://www.777yes.ru/index.html
Vano
Просьба к DmB.
Сообщите после выпуска проекта какое оборудование Вы выбрали, какие решения применили, цена и тп. Интересная тема.
Гость_veal
Была похожая проблема. Строился офис на территории бывшего завода по производству удобрений. При определенном направлении ветра начинало вонять рыбьим жиром.

Поставили сорбционный фильтр (заказывали в Фолтере) стоил порядка 300 баксов. Правда просадили сеть. Потому что перед ним надо еще фильтр класса EU7 ставить. Их суммарное сопротивление оказалось около 400Па. Пришлось из-за этого брать больший типоразмер вентилятора.

Но запаха в офисе не стало.
olg2004
Проще говоря противогаз:

http://www.climon.ru/guidebook/index.php?c_id=45
alem
По имеющемуся опыту активированным углём можно почти все запахи уловить, хотя бывают и исключения.

Во всех остальных случаях требуются дополнительные гарантии, вроде подтверждённого опыта эксплуатации на аналогичных объектах (запахах). - Производители склонны безосновательно преувеличивать достоинства своего оборудования, не проводят независимых квалифицированных испытаний, ну да много чего – все мы деньги ищем…

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.