Добрый день всем!
Есть цех объемом 62000м3, кратность воздухообмена - 1, работает всего 150 человек..
По расчетам получается на кратность воздухообмена мне нужно 1200 кВт! , но расчет по работающим показывает 150х60=9000м3 получается 180 кВт!
Какой смысл мне 1 МВт на ветер расходовать? но нормы требуют кратность не менее -1. Вредных выбросов нет.
Как сэкономить предприятию тепло не нарушая норм?
подать воздух к рабочим местам.
1. Четких рабочих зон нет, люди могут перемещаться от станка к станку.
2. Вытяжка уже существующая, только если подмешивать внутренний воздух, но тогда бред получается (кратность реального воздухообмена получится например 0,5), логичнее просто приток на 180 квт чистого воздуха.
Цех чего? По каким нормам?
СНиП 2.04.05-91
Цех с чпу станками. Частично что то руками собирают, типа слесарных работ. Сварки нет, химии тоже, ничего не плавят.
zaharov63
26.6.2010, 17:08
Без вредностей никак - пары СОЖ должны быть. Был в таком цехе вообще без вентиляции, только летом открывали фонари. Крановщицы жаловались именно на СОЖ.
Цитата(счет @ 26.6.2010, 17:47)

СНиП 2.04.05-91
Цех с чпу станками. Частично что то руками собирают, типа слесарных работ. Сварки нет, химии тоже, ничего не плавят.
Ну вот как!!!!!!! Это отменённый СНиП. Всю жизнь промку считали на удаление вредностей. Если химии нет, то тепло. На зимнее время берём на дыхание, на лето увеличиваем вытяжку. Она механическая, приток естественный через фрамуги. Проверить расчёт на переходный период, когда солнце уже пригревает, а окна открывать - холодно.
согласен, но в цехе световые проемы не открываются (4мх6м), но кстати есть фонарь по центру, но не знаю открывается там что нибудь или нет.
согласен если открываются окна, фрамуги, то и притока в такой цех с таким объемом воздуха не нужен, так и в СНиПе сказано, но к сожалению всё глухо. может действительно просто сделать фрамуги чем организовывать дорогой приток.
Поконкретней геометрию цеха подскажи
Igor Barishpolets
28.6.2010, 7:28
Регулируемыми фрамугами и оконными проемами безболезненно решите вопрос с вентиляцией.
По моему ответ на ваш вопрос уже прозвучал и вполне четко - рекуперация!
если вы по прежнему будете вытягивать 1 крат и откроете фрамуги то вся та же нагрузка с вентиляции упадет на отопление! к мощности приборов рассчитанных на удаление теплопотерь от огр конструкций добавится огромный объем инфильтрации.
Геометрия цеха 144х72х6
"Регулируемыми фрамугами и оконными проемами безболезненно решите вопрос с вентиляцией"
Интересно их считать надо?, если вытяжная принудительная.
Да, от перемены слагаемых сумма не измениться. Выход один, обойтись естественно вентиляцией, с форточками или фрамугами из расчета 60м3/чел, в надежде что кратность никто не проверит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.