Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость потока воздуха через фальшпол серверной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mandrill
Друзья, подскажите рекомендуемую скорость потока воздуха через перефорированную решетку пола в холодный коридор серверной. Воздухподается от прецизионников из фальшпола в холодный коридор между стойками.
Спасибо
JJJJ
Цитата(mandrill @ 26.7.2010, 10:10) *
Друзья, подскажите рекомендуемую скорость потока воздуха через перефорированную решетку пола в холодный коридор серверной. Воздухподается от прецизионников из фальшпола в холодный коридор между стойками.
Спасибо

А что такое перфорированная решетка пола? Может быть перфорированный пол, ячейка пола? Или просто решетка напольного исполнения? В любом из этих случаев нужно пользоваться расходно напорной характеристикой этих элементов сети. Там же встречаются и рекомендации по скорости. У меня как правило получается меньше 1м/с например на перфорированных полах чистых корридоров.
mandrill
Цитата
А что такое перфорированная решетка пола? Может быть перфорированный пол, ячейка пола? Или просто решетка напольного исполнения? В любом из этих случаев нужно пользоваться расходно напорной характеристикой этих элементов сети. Там же встречаются и рекомендации по скорости. У меня как правило получается меньше 1м/с например на перфорированных полах чистых корридоров.

Ячейка пола в холодном коридоре, если точнее.
mandrill
А какова максимальная перфорация ячейки фальшпола?
daddym
Как и для воды smile.gif
1 м\с - волшебное значение. На сечение плитки то бишь 600х600
JJJJ
Ячейка 600х600 ALUVENT 1156 , d=12,3 мм перфорация 38,1%. (200м3/ч / 0,4 м/с)
Ячейка 600х600 ALUVENT 256 d=8,0 мм перфорация 3,6 % (200м3/ч / 5м/с)
Для меня имеет значение сопротивление и шум поэтому стараюсь не более 1м/с скорость выбирать, есть и другие прозаические причины. Для серверной, не иммеющей постоянного обслуживающего персонала можно принять скорость и повыше, например: Ячейка 600х600 ALUVENT 512 d=12,3 мм перфорация 16,9 % (500м3/ч / 3,3м/с /5 Па). Представляете если чистый коридор будет продуваться из под фальшпола с такой скоростью, в халатике уже не пройдешь по нему rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.