Бобр451
Здравствуйте люди добрые ! Купил новый кондиционер на 410А фреоне можно его заправить 22
azar
НЕТ!

Зачем заправить - фреона нет - причина - устранить причину - опрессовать азотом - свакуумировать - заправить R410a по весам (норма запрвки написана на внешнем блоке сплит-системы).
Всё должен делать специалист.
SSA
Вообще-то, новый кондиционер идет с заводской заправкой.
Akela
Цитата(Бобр451 @ 4.5.2011, 18:15) *
...новый кондиционер на 410А фреоне можно его заправить 22


Поглумлюсь немного. rolleyes.gif Заправить - можно, но работать после этого он будет недолго tongue.gif .
Split-Alex
Там даже на компрессоре должно быть написано на Английском. "Заправлять только R410a" Стуканет Ваш компрессор после такой запрвки. А опресовывать азотом совсем не обязательно. Можно просто тщательно от вакуумировать. Опресовка азотом необходима для более крупных машин. Для обычной сплит-системы это дорого и не так необходимо.
azar
Цитата(Split-Alex @ 6.5.2011, 23:08) *
. А опресовывать азотом совсем не обязательно. Можно просто тщательно от вакуумировать. Опресовка азотом необходима для более крупных машин. Для обычной сплит-системы это дорого и не так необходимо.

Да ну! smile.gif
Если система новая - то конечно, кто будет заморачиваться.
А вот если была утечка - то где гарантия что только в найденном месте??? Вакуумируйте - хапайте воздуха в негерметичную систему.
5 мин масло на воздухе - фильтр осушитель
Больше - замена масла - это так, для информации - требование производителя.
А насчёт дорого, лукавство, заправка азотом баллона 650 руб. А потратите на опрессовку системы 2-3% от объёма. 500 руб. за работу вполне хватит.