Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аналог оборудования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
tania0604
Уважаемые коллеги! Есть объект оборонного значения где необходимо заменить устаревшее оборудование КНБ-20-01М на новое РОССИЙСКОЕ.Завод Домодедовский который это раньше выпускал за полмесяца переговоров прислал полный бред.Предложил аналог в составе:фильтр,воздухонагреватель,вентилятор.И это они назвали КОНДИЦИОНЕР КЦД-20.
Может кто сталкивался с такой задачей?
Vik
Аналоги выбираются не по фамилии, а по размеру сапог. (не по названию, а по Тех. характеристикам).
Выложите их.
tania0604
Вот данные которые известны
Vik
Не хотелось бы показаться глупее, чем я есть, но непонятно:
на кой бес нагрев 536+80 квт для 20000 м3/ч воздуха с дельта т=46 гр.???
Таким количеством тепла вы его нагреете на 90 гр.! Вам и надо-то около 300 квт.
И 300 Па для 20000 мне кажеться маловато - там что - сети нет совсем?
И непонятно где кондиционер? Холода в опросном листе не видно.

Напишите, что вам надо, а не что вам предлагают.
Странная Белка
Да, думаю не следует слепо копировать то доисторическое оборудование, которое там было раньше. Прогресс все-таки шагнул вперед и вам достаточно рассказать, какой расход воздуха, его качество (температура и влажность зимой и летом) и сопротивление сети вам нужны и вам всё подберут в лучшем виде. Та же Веза. И это не будет выглядеть таким громоздким крокодилом, как на картинке в опросном листе.
Studentik
Ваша система должна работать так?
зима: наружный воздух подогреваем при необходимости обрабатываем в камере орошения (есл пересушили) и подаем в сеть воздуховодов.
лето: наружный воздух охлаждаем в камере орошения и затем снижаем влажность на второй ступени нагрева, затем подаем в сеть
ТАК?
На диаграмме процесс обработки воздуха строили?

P.S.Опросник вроде "ВЕЗА".
tania0604
В Везу делали запрос,но они прислали что то громоздкое.
Нужно компкатное,желательно вертикальное,чтобы можно в случае необходимости пронести в существующих коридорах и тамбуре.
По нагреву действительно достаточно меньше производительность.Холод 100 кВт.Холодильная машина фреоновая стоит старая(подлежит тоже замене)1ХМ-40ФУ
Охлаждение воды в испарителе .Вода от скважины .По их данным смущает температуры 10-12 грС
Vik
100 квт холода похоже для 20 000 кубов. Остальное по-прежнему не ясно. А насчет пронести по коридорам даже вентилятор на 20 тыс кубов - задачка не из легких. Какие коридоры то?
tania0604
Здание это убежище.Соответсвенно особо информации нет.Коридор не более 1,5м.
Vik
Тады ой. Центробежный вент такой производительности не пройдёть. Или ищите зарубежные туннельные или еще какие. Все должно быть сборное (собираться на месте). Может лучше не одну на 20 тыс., а 4 по 5?
tania0604
В том то все и дело что условие только РОССИЙСКОЕ.
Vik
Тогда Повторю: Может лучше не одну на 20 тыс., а 4 по 5?

tania0604
Нереально.Только одну пусть горизонтальный,попробуем вместить, в длину максимально метра 3,5 вместе с выходом воздуховода вниз .
Vik
Тогда составляйте ТЗ для производителя с указанием предельных габаритных размеров и отправляйте всем ВЕЗам и иже с ними.
Очень может быть, что получиться уникальный агрегат с уникальной ценой.
tania0604
Что мы и сделали bestbook.gif
Vik
Интересен результат. Сообщите, если что.
tuguzak
Цитата
...Нужно компкатное,желательно вертикальное,чтобы можно в случае необходимости пронести в существующих коридорах и тамбуре....


Цитата(tania0604 @ 11.5.2011, 13:20) *
Что мы и сделали bestbook.gif


Попробуйте в А-Клима отправить запрос - там любят такие задачки решать (если что - пишите в личку).

exelente
Цитата(tuguzak @ 11.5.2011, 23:47) *
Попробуйте в А-Клима отправить запрос - там любят такие задачки решать (если что - пишите в личку).


Издеваешься?)) Кто камеру орошения с нуля ваять будет? Комплектующие закупать, которые лет 20 не поставляются массово?))
И вообще, ты представляешь себе объем конструкторского ресурса, который надо отвлечь на создание 100%-го не стандарта? Сроки разработки предстваляешь?)))

2 tania0604
Кстати камеры орошения считайте, что запрещены. Поэтому вместо этой камеры надо ставить сотовый увлажнитель. И точно говорю вам, не надо делать охлаждение прямым контактом с водой - очистить ХС от того что попадет в воду не дешево.
Если в таком варианте, то обращайтесь. Можно и 100 т.м3/ч, но задание, как давалось выше выбрасывайте. Присылайте ТЗ на проектирование от заказчика вам и проект в текущей стадии готовности.
В общем если оно надо, то пишите в личку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.