dimas567
19.5.2011, 14:46
Здравствуйте!
Наша организация, при монтажных работах, в местах прохода медных фреонопроводов и пропиленовых трубопроводов холодоснабжения через стены и перекрытия не использует гильзы. Подразумевается, что роль гильзы выполняет изоляция. На последнем объекте технадзор потребовал либо установку гильз, либо ссылку на разрешительный норматив. Объект, разумеется, уже смонтирован.
Прошу поделиться опытом установки/неустановки гильз, последствиями и ссылками на нормативную документацию.
zavhoz777
20.5.2011, 11:10
Технадзор прав. Установка гильз прописано СНиПом жестко.
СНиП 2.04.05-91 (в российском современном не силён)Цитата
3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
dimas567
20.5.2011, 11:49
В свежем СНиПе нашёл такую формулировку:
Цитата
6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
В нашем случае роль гильзы выполняет негорючая трубная изоляция.
Или под термином "гильза" подразумевается что-то конкретное?
под гильзой имеют ввиду кусок трубы, выходящей из стены примерно на 1см
Странная Белка
20.5.2011, 12:07
Вопрос настолько хм непрофессиональный, тем более для монтажников...ну да ладно. Это о технологических трубопроводах (СНиП 3.05.05), но по сути касается всех, тем более фреонопроводов - Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.
Внутренний диаметр гильзы принимается на 10 - 12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.
dimas567
20.5.2011, 12:39
Большое спасибо!
Приведенный СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование действительно предписывает установку гильз но для труб отопления.
Для труб ХВС,ГВС есть СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий в нем нет ничего подобного.
Skaramush
17.2.2016, 14:10
Стесняюсь спросить, актуальность и применимость на сегодня названных СНиПов проверяли?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.