Если пар у вас сильно перегретый, то нужна охладительная установка, так как перегретым паром греть невыгодно и опасно.
Цитата
Паровые системы весьма капризны и прихотливы в эксплуатации...
Собственно как и любые другие системы. Нужны просто специальные знания работы с ними и опыт.
Цитата
Основная проблема - обвязка калорифера и управление теплопроизводительностью.
В зависимости от того как сделали систему, проблем может быть много. Производительность регулируется регулирующим клапаном на паропроводе. Если воздух идет с улицы, то в межсезонье нужна обводная линия по воздуху, чтобы держать калорифер всегда в подогретом состоянии. Если есть противодавление в конденсатной линии, то дополнительные средства, чтобы калорифер не подтаптивался и не разморозился.
Цитата
Есть подозрение, что самый простой вариант - в бойлерной (тепловом пункте) поставить теплообменник пар/вода и использовать в приточке водяной калорифер.
Зачем еще один промежуточный теплоноситель ? Тогда уж точно дешевле не будет.
Калориферы отечественные КП-Ск, но они очень громоздкие, тяжелые (металлоемкие) и с надежностью проблемы, есть варианты импортных, он и правда значительно дороже. Зато можно заказать любую конфигурацию и материал калорифера и оребрения.
Цитата
Ну может не так выразился: в этом паре при первом охлаждении конденсация не начнется?
Ну это смотря какая нагрузка, как подобран калорифер, какие параметры пара и пр.