unlucky[day]
Делаю систему вентиляции душевой АБК. Точнее уже сделал но ее, когда дело дошло до электрической части развернули. У них не хватает мощностей на приточные установки "ВЕЗА". Было решено от них отказаться и греть воздух они хотят паром.
1. Подскажите какие установки в таком случие можно использовать?
2. Будет ли это сборочная еденица (вентилятор+калорифер) или есть обуродование, поставляемое циликом?
3. Какие дополнительные требования появяться к помещению, в котором будет находиться эта система?
zavhoz777
Тема по паровым калориферам была уже не одна. И здесь, и на aircon`е.
Основная проблема - обвязка калорифера и управление теплопроизводительностью.
Посмотрите в этой теме. Если желание не отпадет, можете начинать заморачиваться.

jota
Ставьте рекуператор. Мощности на нагрев наружного воздуха потребуется в 3 раза меньше.
Если душевые используются 2 часа в сутки, заниматься с паром - себе дорожн....
ail
требуйте теплоноситель воду или раствор гликоля. БУДЕТ ДЕШЕВШЕ
Rumali
Вы хотите только наружний воздух паром греть или отопление тоже паровое?
Паровые системы весьма капризны и прихотливы в эксплуатации...
Есть подозрение, что самый простой вариант - в бойлерной (тепловом пункте) поставить теплообменник пар/вода и использовать в приточке водяной калорифер.
unlucky[day]
Греть надо воздух подаваемый в АБК - Это душевые+гардеробная+подсобные помещения. От воды и электричества они отказываются. Говорят будет пар - правда данные до сих пор прислать не могут. Из всех отечественных калорриферов нашел тока ПК-Ск. Но как это все увязать в систему - пока ступор.
Андрей 113
Цитата(unlucky[day] @ 14.6.2011, 9:29) *

Делаю систему вентиляции душевой АБК. Точнее уже сделал но ее, когда дело дошло до электрической части развернули. У них не хватает мощностей на приточные установки "ВЕЗА". Было решено от них отказаться и греть воздух они хотят паром.
1. Подскажите какие установки в таком случие можно использовать?
2. Будет ли это сборочная еденица (вентилятор+калорифер) или есть обуродование, поставляемое циликом?
3. Какие дополнительные требования появяться к помещению, в котором будет находиться эта система?

А разве "Веза" паровые калориферы не подбирает?
unlucky[day]
Точно не знаю, но помоему веза с паром вообще не работает. Да и завод от везы вроде как открещивается.=)
Андрей 113
Цитата(unlucky[day] @ 15.6.2011, 14:05) *

Точно не знаю, но помоему веза с паром вообще не работает. Да и завод от везы вроде как открещивается.=)

специально посмотрел в каталоге, работают они с паром. Инновент тоже работает.
Если завод от "Везы" открещивается значит есть на примете что то другое. Уточните что и закладывайте.
На крайняк подберите все элементы сами, как по старинке делали.
unlucky[day]
У везы есть паровые калориферы? дай ссылку на каталог?
unlucky[day]
По оборудованию вроде как можно поставить калориферы ПК-Ск. Но появилась внеочередная проблема, они работают на пру до 190 градусов и не работают на пролетном паре, а в данных на пар прислали 250 градусов. Если я щас начну охлаждать его в какой то системе, то получиться он уже будет пролетным? как быть?
jota
Пролётный пар зто тот, который проскочил конденсатоотводчики. Обычно термодинамические...
Вы точно понимаете что пишете?
unlucky[day]
Ну может не так выразился: в этом паре при первом охлаждении конденсация не начнется?
gilepp
Если пар у вас сильно перегретый, то нужна охладительная установка, так как перегретым паром греть невыгодно и опасно.

Цитата
Паровые системы весьма капризны и прихотливы в эксплуатации...


Собственно как и любые другие системы. Нужны просто специальные знания работы с ними и опыт.

Цитата
Основная проблема - обвязка калорифера и управление теплопроизводительностью.


В зависимости от того как сделали систему, проблем может быть много. Производительность регулируется регулирующим клапаном на паропроводе. Если воздух идет с улицы, то в межсезонье нужна обводная линия по воздуху, чтобы держать калорифер всегда в подогретом состоянии. Если есть противодавление в конденсатной линии, то дополнительные средства, чтобы калорифер не подтаптивался и не разморозился.

Цитата
Есть подозрение, что самый простой вариант - в бойлерной (тепловом пункте) поставить теплообменник пар/вода и использовать в приточке водяной калорифер.


Зачем еще один промежуточный теплоноситель ? Тогда уж точно дешевле не будет.

Калориферы отечественные КП-Ск, но они очень громоздкие, тяжелые (металлоемкие) и с надежностью проблемы, есть варианты импортных, он и правда значительно дороже. Зато можно заказать любую конфигурацию и материал калорифера и оребрения.

Цитата
Ну может не так выразился: в этом паре при первом охлаждении конденсация не начнется?


Ну это смотря какая нагрузка, как подобран калорифер, какие параметры пара и пр.