Полная версия этой страницы:
Проблема реконструкции
Lander666
20.6.2011, 11:09
Уважаемые коллеги! Есть вопрос, и звучит он так: здание –административно-бытовое, двух этажное, на первом этаже есть производственные помещения ( горячий цех, мясной, рыбный), на втором (кабинеты), высота подшивного потолка не позволяет установить оборудование над помещениями, предполагаю в кабинетах сделать механический-приток, встает вопрос, куда выводить воздуховоды и устанавливать оборудование?! В перекрытиях делать отверстия проблематично. Есть вариант установить приточку снаружи. Но я признаться не сталкивался с таким, если есть возможность наглядно показать такие объекты или предложить что то взамен.
Выложите вашу планировку, иначе нелегко и бессмыслено будет что-либо предлагать.
Lander666
20.6.2011, 12:01
да здесь вопрос стоит, в том что, мы же принимаем наружную установку проточек. Хотелось бы услышать от тех кто делал, какие могут быть проблемы....
Андрей 113
20.6.2011, 12:18
Цитата(Lander666 @ 20.6.2011, 12:09)

Уважаемые коллеги! Есть вопрос, и звучит он так: здание –административно-бытовое, двух этажное, на первом этаже есть производственные помещения ( горячий цех, мясной, рыбный), на втором (кабинеты), высота подшивного потолка не позволяет установить оборудование над помещениями, предполагаю в кабинетах сделать механический-приток, встает вопрос, куда выводить воздуховоды и устанавливать оборудование?! В перекрытиях делать отверстия проблематично. Есть вариант установить приточку снаружи. Но я признаться не сталкивался с таким, если есть возможность наглядно показать такие объекты или предложить что то взамен.
может индивидуальные мини приточные установки в каждом кабинете на стене разместить? С электроподогревом
vadim999
20.6.2011, 12:19
Цитата(Lander666 @ 20.6.2011, 13:01)

да здесь вопрос стоит, в том что, мы же принимаем наружную установку проточек. Хотелось бы услышать от тех кто делал, какие могут быть проблемы....
Праблм - один. В климате. И как греть/холодить сбираетесь приточные воздуся. А иде вытяжка? А П и В едины для кабинетов и гор.цеха, чтоль?
Lander666
20.6.2011, 12:51
Хочу сделать две приточки: на второй этаж -для кабинетов, и на 1-для производственных помещений. Поставить снаружи здания. Только надо получается калорифер в помещение занести....
Калорифер будет в составе приточки на улице. Заливайте в систему гликолиевую смесь, обвязку калорифера - в тёплое помещение, но недалеко от установки, говорят сигнал долго идёт до регулирующего клапана. И установка в утеплённая (уличное исполнение).
Без планов разговор беспредметный. Сделать можно всё.... нужно ли?
Наружная установка с гликолем должна рассматриваться в последнюю очередь.
vadim999
20.6.2011, 13:33
Цитата(EJIEHA @ 20.6.2011, 14:02)

Калорифер будет в составе приточки на улице. Заливайте в систему гликолиевую смесь, обвязку калорифера - в тёплое помещение, но недалеко от установки, говорят сигнал долго идёт до регулирующего клапана. И установка в утеплённая (уличное исполнение).
Угу. "Говорят", то-ли 200, то-ли 2000 км/час. Или более, того.
ЗЫ. Не забудьте про гликолиево/водяной теплообменник, этакого паразита, который еще бОльшее бу тормозить "сигнал".
Цитата(vadim999 @ 20.6.2011, 14:33)

Угу. "Говорят", то-ли 200, то-ли 2000 км/час. Или более, того.
В одной из тем LordN об этом подробно объяснял и время задержки указывал. Сходу цифру не вспомню, искать тему не буду.
1. Самый оптимальные вариант для наружнего варианта - электрокалорифер, если эта АБК где-то на Северах там 1-2 годика позаправляют пропиленгликолевой смесью, надоест или не подвезут его вовремя - нальют воду и доблестно выведут приточку при первых же заморозках из строя, увы неоднократно через это проходили.
2.Опять-таки на стене или крыше планируется ее разместить.
3. Надо ли забирать воздух с 6, 15, 20 м.
4. Будет ли рециркуляция ? Есть горячий цех, надо рассмотреть вариант утилизации избытков тепла.
Вариантов много. Без конкретики ничего нельзя предложить.
Если делать по-взрослому, - установка на наружной стене не вариант по целому ряду причин, и водяной (гликолевый) калорифер лишь одна из них. Очень актуален вопрос шума и вибрации, вопрос расстояния от выхлопа вытяжной установки до окон (местный отсос - 2 м над кровлей!!!). Что касается утилизации тепла - тоже проблема. Практически везде экспертиза требует утилизацию. А утилизировать тепло грязного (жирного) воздуха от местных отсосов кухни, - простыми средствами глупо (чтобы не сказать преступно), а специальными (См. поиск. Тема не раз поднималась) - дорого! Правильно сказали коллеги - без планов, разговор ни о чем! Рекомендую добиваться помещения под вентоборудование. Аркадий
vadim999
20.6.2011, 15:47
"сигнал долго идёт до регулирующего клапана." - по проводам от "кибернетической коробочки" до исплнительного привода.
"время задержки ..." . - присущая "кибернетической коробочки", задумчивость, с целью сохранения "крыши" от сноса у исполнительного механизма.
***********
vadim999, зачем столько яда?
Если есть что сказать по существу - пожалуйста, но свою язвительность просьба оставить за пределами форума
Уважаемый vadim999, сигнал от "кибернетической коробочки" идет быстро, а вот вода, сволочь такая, течет значительно медленнее (не более 1,5 м/с, чаще меньше). И, при расстоянии от клапана до калорифера порядка 30 м (и такое в проектах видел), время "срабатывания" системы регулирования, включая время "отработки" сигнала приводом клапана, может равняться 40-60 секундам. При температуре за бортом около -40 (что в некоторых регионах Росии -нормальное явление), результат не заставит себя ждать!!! Аркадий
vadim999
21.6.2011, 16:58
Цитата(ArFey @ 21.6.2011, 16:33)

Уважаемый vadim999, сигнал от "кибернетической коробочки" идет быстро, а вот вода, сволочь такая, течет значительно медленнее (не более 1,5 м/с, чаще меньше). И, при расстоянии от клапана до калорифера порядка 30 м (и такое в проектах видел), время "срабатывания" системы регулирования, включая время "отработки" сигнала приводом клапана, может равняться 40-60 секундам. При температуре за бортом около -40 (что в некоторых регионах Росии -нормальное явление), результат не заставит себя ждать!!! Аркадий
Аркадий, нормальное спасибо. Правда "до 30 м" не встречал, но на уровне 10..12 м- "теребил" автоматчиков с их наладками "продвинутых юзеров"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.