Прошу совета.
Стоит задача - обеспечить увлажнение воздуха в квартире.
В квартире планируется система охлаждения с использованием 2-х канальных фанкойлов, обслуживающих 2 независимые зоны. Фанкойлы питаются от централизованной системы холодоснабжения.
Для увлажнения планируется применить паровой электродный увлажнитель.
Можно ли использовать один увлажнитель для работы с двумя раздельными контурами воздухораспределения.
Консультировался с поставщиками увлажнителей - ничего говорят такого нет, надо ставить 2 увлажнителя.

Прошу высказать Ваши замечания по поводу следующей идеи:

Например поставить в каждый контур по форсунке а на канал подачи пара клапаны.
Логика управления следующая: При снижении влажности ниже нормы хотя бы в одной зоне, включается увлажнитель и открывается клапан этой зоны, если в обеих зонах влажность ниже нормы - открыты оба клапана, при достижении нормы в обеих зонах увлажнитель отключается.

Варианты типа поставить несколько комнатных увлажнителей отклонены.
Vik
Они правильно говорят. Хотят продать.
Можно и из одного увлажнителя, но:
1.вопрос одновременности испльзования.
2.вопрос автоматики (регулирования)

Может быть (и будет) дороже.

Удешевляйте по-другому.

например, на хрена в квартире пароувлажнение? В каждое помещение - атомайзер.
Ну и т.д.
Кстати, парогенератры, если не западные - очень недорогие (это же просто электрочайник. Я не имею в виду катодный нагрев - там вспотеете кувыркаться с качеством воды)
ArFey
Чисто по-еврейски, вопросом на вопрос: А как это будет работать, когда влажность недостаточна в обоих зонах? Логика управления увлажнителем проста, как грабли: стоят два гигростата. Один в помещении управляющий (замыкает цепь при снижении влажности и размыкает при достижении уставки), второй в воздуховоде защитный (размыкает цепь при достжении влажности, при которой возможен конденсат в воздуховоде). Итак, Ваш случай: В зоне 1 необходимая влажность достигнута, гигростат разомкнулся - должен выключится увлажнитель. В зоне 2 влажность ниже нормы. Команда из какой зоны будет первична? Если даже применять какие-то клапаны (какие?), гигростаты будут управлять клапанами, а что и как будет управлять включением/выключением увлажнителя? Еще такой момент. Парораспределители рассчитаны на определенную пропускную способность. При закрытом клапане зоны 1, куда будет деваться половина вырабатываемого пара? Что-то пойдет в зону 2, а остальной? Будет скапливаться как в скороварке? Так увлажнитель не такой прочный и сбросного клапана там, по-моему, нет! Поэтому, или комнатные увлажнители, или два канальных, или Заказчики идут лесом... Или Вы готовы оплачивать ремонт в случае любой аварийной ситуации? Аркадий
JJJJ
Кроме того что сказал ArFey(паропроизводительность не удастся регулировать) надо понимать что электродный парогенератор не на любой воде работает.
Vik
Не на любой.
зависит от электропроводимости воды. Почитайте паспорт на парогенератор.
Может случиться, что, мягко говоря, не будет штатного расхода пара, или менять электроды (пластины) придется раз в сезон.
Объемный парогенератор - чуть дороже, но без выкрутасов. Обслуживание, как у чайника - снять накипь.
WAKO
Цитата(ArFey @ 24.6.2011, 12:33) *
Чисто по-еврейски, вопросом на вопрос: А как это будет работать, когда влажность недостаточна в обоих зонах? Логика управления увлажнителем проста, как грабли: стоят два гигростата. Один в помещении управляющий (замыкает цепь при снижении влажности и размыкает при достижении уставки), второй в воздуховоде защитный (размыкает цепь при достжении влажности, при которой возможен конденсат в воздуховоде). Итак, Ваш случай: В зоне 1 необходимая влажность достигнута, гигростат разомкнулся - должен выключится увлажнитель. В зоне 2 влажность ниже нормы. Команда из какой зоны будет первична? Если даже применять какие-то клапаны (какие?), гигростаты будут управлять клапанами, а что и как будет управлять включением/выключением увлажнителя? Еще такой момент. Парораспределители рассчитаны на определенную пропускную способность. При закрытом клапане зоны 1, куда будет деваться половина вырабатываемого пара? Что-то пойдет в зону 2, а остальной? Будет скапливаться как в скороварке? Так увлажнитель не такой прочный и сбросного клапана там, по-моему, нет! Поэтому, или комнатные увлажнители, или два канальных, или Заказчики идут лесом... Или Вы готовы оплачивать ремонт в случае любой аварийной ситуации? Аркадий

Планирую в каждой зоне ставить свой датчик, если в 2-х зонах влажность в норме, увлажнитель отключается, если хотя бы в одной из зон (любой) влажность пониженная, увлажнитель включается и открывается соответствующий клапан. Производительность увлажнителя регулируется в зависимости от сигналов датчиков.
Клапаны предполагаю использовать двухходовые электромагнитные для пара и горячей воды, для нулевого дифференциального давления.
ArFey
Т.е. необходим отдельный контроллер, плюс 2 клапана, плюс написать для него программу и куда-то деть "лишний" пар при работе только одного парораспределителя. М.б. два отдельных на меньшую производительность выйдут дешевле? Как говорил в одной интермедии А.И.Райкин: "Чем я и занимаюсь сейчас, без всех этих глупостей!" (с). Аркадий
WAKO
Цитата(ArFey @ 24.6.2011, 18:08) *
Т.е. необходим отдельный контроллер, плюс 2 клапана, плюс написать для него программу и куда-то деть "лишний" пар при работе только одного парораспределителя. М.б. два отдельных на меньшую производительность выйдут дешевле? Как говорил в одной интермедии А.И.Райкин: "Чем я и занимаюсь сейчас, без всех этих глупостей!" (с). Аркадий

Ну контроллер с программой не обязательно, такую функциональную логику несложно на релюхах реализовать. "Лишнего" пара не будет т.к. при работе на "одну зону" производительность увлажнителя будет снижаться. В электродных увлажнителях есть функция регулирования производительности.
Тем не менее конечно надо посчитать реальную стоимость всех этих наворотов.
vnipi
Добрый вечер!

Аналогичная ситуация, только есть 2 (Две) приточки, одна на жилые помещения квартиры, другая на "зимний сад", есть соблазн установить один увлажнитель, только автоматика-то и смущает больше всего.

С Уважением,