Коллеги! Необходимо провести через приточную венткамеру воздуховод из санузла. п. 7.9.13 СНиП 41-01-2003 запрещает установку оборудования удаляющего воздух с резким или неприятным запахом в помещениях где установлено приточное оборудование. К воздуховоду, как я понимаю этот пункт не относится?
Denver
К напорному участку вытяжной системы сан узла, еще как относится.

А вообще я не понимаю хоть убей, даже не смотря планировки, как так что из сан узлы вытяжку только через приточную венткамеру и точка.
Герасева Мария
На практике через венткамеру транзитом могут проходить даже дыхательные трубки канализационных стояков, правда их выгораживают кирпичными зашивками.

Я бы на вашем месте пощадила людей....Особенно учитывая раздолбайство монтажников...Всегда есть выход, оставте венткамеру в покое! Ну, а если уж решитесь, то хотя бы идите воздуховодом класса П и по возможности заключите в строительные кострукции!!!!!
Alex_77
Дело в том, что уже смонтировали вентилятор удаляющий воздух из санузлов в приточной венткамере. Поэтому сказал монтажникам, чтоб вентилятор оттуда убирали, а воздуховод пусть остается, отверстие для него уже проделали.