Здравствуйте!Подскажите пожалуйста назначение обратных клапанов в водомерном узле, которые устанавливаются перед и после него,и нужно ли их вообще устанавливать?(это здание офисного центра в 4эт.,общий водомерный узел).Заранее спасибо!
Цитата(mogyana @ 20.9.2011, 12:18)

назначение обратных клапанов в водомерном узле
Может быть, они для того, чтобы крыльчатый счётчик не "наматывал" и-за колебаний давления воды ?
aleksey_v
20.9.2011, 13:46
И перед, и после?
не, по центру нельзя... важно те два правильно установить, вот так ---> [/] <---
Serg Ivanov
20.9.2011, 21:57
Цитата(mogyana @ 20.9.2011, 11:18)

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста назначение обратных клапанов в водомерном узле, которые устанавливаются перед и после него,и нужно ли их вообще устанавливать?(это здание офисного центра в 4эт.,общий водомерный узел).Заранее спасибо!
СНиП 2.04.01-85*
9.4. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
aleksey_v
21.9.2011, 8:28
П. 9.4 - обязательная установка, но, имхо, никто не мешает местному водоканалу записать свои хотелки по обратным клапанам в ТУ и на один ввод.
обратный клапан устанавливается до водомера исходя из требований что водомер всегда должен быть под заливом
aleksey_v
21.9.2011, 8:57
Цитата(Vict @ 21.9.2011, 9:39)

обратный клапан устанавливается до водомера исходя из требований что водомер всегда должен быть под заливом
Надо будет подумать, как выкручиваться, ибо в ту нашего водоканала - после. И кстати, не факт, что будет под заливом, если ОК поставить до счетчика.
Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 8:57)

Надо будет подумать, как выкручиваться, ибо в ту нашего водоканала - после. И кстати, не факт, что будет под заливом, если ОК поставить до счетчика.
ну, у каждого свои тараканы, особенно если не знакомы с ТУ производителя

касаемо по заливом - в большинстве случаев водоразбор выше ВУ.
Altelega
22.9.2011, 13:37
..это чтоб счетчик уже конкретно не крутил обратно)))
Цитата
обратный клапан устанавливается до водомера исходя из требований что водомер всегда должен быть под заливом
можно поинтесоваться, это для каких счетчиков и почему?...
просто знаю такое только для "электрических водомеров", иначе какую-нибудь "астрономию" показывают... и то, для залива делали "утку" отводами, в нишу прибор ставили, а не обратными клапанами...
Цитата(Altelega @ 22.9.2011, 13:37)

можно поинтесоваться, это для каких счетчиков и почему?...
практически для всех типов имеющие трущийся детали или передающие волны датчики, для предотвращения коксования налета от воды...
alexhorse
24.10.2011, 18:46
хорошо.
1. почему тогда ни в одном из типовых альбомов Моспроекта (ПП 16-17,18,19,20) и Серия 5.901-1
НЕТ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ?!
2. И споры по форуму где ставить обратный клапан - до или после счетчика?
aleksey_v
24.10.2011, 20:23
Цитата(alexhorse @ 24.10.2011, 19:46)

почему ни в одном из типовых альбомов Моспроекта... НЕТ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ?!
Потому что вы невнимательны к содержанию типовухи - не читаете введения.
alexhorse
25.10.2011, 9:11
Цитата(aleksey_v @ 24.10.2011, 20:23)

Потому что вы невнимательны к содержанию типовухи - не читаете введения.
тёзка, поделитесь ка своей внимательностью
aleksey_v
25.10.2011, 11:06
Цитата(alexhorse @ 25.10.2011, 10:11)

тёзка, поделитесь ка своей внимательностью
Не совсем, то что вы ожидаете, ибо бесполезное, но - обратные клапаны в моспроекте
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexhorse
25.10.2011, 11:20
Цитата(aleksey_v @ 25.10.2011, 11:06)

Не совсем, то что вы ожидаете, ибо бесполезное, но - обратные клапаны в моспроекте
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавынужден признать, что невнимательным оказались Вы. Прочитайте внимательно мой вопрос. Разве приведенное Вами отвечает на вопрос где поставить обратный клапан?
aleksey_v
25.10.2011, 12:32
Цитата(alexhorse @ 25.10.2011, 12:20)

Прочитайте внимательно мой вопрос.
Прочитал, даже процитирую:
Цитата(alexhorse @ 24.10.2011, 19:46)

1. почему тогда ни в одном из типовых альбомов Моспроекта (ПП 16-17,18,19,20) и Серия 5.901-1 НЕТ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ?!
Где - уже обсудили: 1) по Москве - смотрите ТУ МВК, или 2) чтобы не сушить счетчик, или 3) всё равно, экзотично - 4) в камере на врезке (почему нет? бывает и такое в ТУ), экзотично номер 2 - 5) по схеме моспроекта.
alexhorse
26.10.2011, 10:57
в сериях моспроекта по водомерным узлам - там все в условном диаметре прохода? если у меня полиэтиленовая труба ф25мм (внешний), внутренний 21мм, то мне в таком случае ввод принимать по серии Ду=20мм? так? ведь можно в водомерном узле все выполнить из полиэтиленовой трубы?
alexhorse
26.10.2011, 15:45
и нужен ли до счетчика и после - сгон, если труба полиэтилен?
SweetDream
30.1.2013, 14:56
так все-таки в итоге, обратный клапан ставить до или после водомерного узла? или и там, и там?)
Львиное сердце
11.3.2015, 16:51
Цитата(SweetDream @ 30.1.2013, 14:56)

так все-таки в итоге, обратный клапан ставить до или после водомерного узла? или и там, и там?)
Всем привет.
Вопрос в силе, кто как ставит и делает в проекте?
Более распространено (по моему небольшому опыту), что ставят обратные клапаны после счётчика... Но не знаю где это в нормах прописано...
Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2015, 16:51)

Всем привет.
Вопрос в силе, кто как ставит и делает в проекте?
Более распространено (по моему небольшому опыту), что ставят обратные клапаны после счётчика... Но не знаю где это в нормах прописано...
размещение арматуры показано в типовых проектах водомерных узлов
Serg Ivanov
12.3.2015, 9:09
Цитата(mogyana @ 20.9.2011, 12:18)

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста назначение обратных клапанов в водомерном узле, которые устанавливаются перед и после него,и нужно ли их вообще устанавливать?(это здание офисного центра в 4эт.,общий водомерный узел).Заранее спасибо!
В многоэтажных жилых зданиях это санитарное требование - во избежание подсоса грязной воды из наполненной ванны через душевой шланг в стояк при его отключении от водопровода.
Львиное сердце
12.3.2015, 9:19
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2015, 9:09)

В многоэтажных жилых зданиях это санитарное требование - во избежание подсоса грязной воды из наполненной ванны через душевой шланг в стояк при его отключении от водопровода.
Это из опыта эксплуатации?
Цитата(Elenk_@ @ 11.3.2015, 16:57)

размещение арматуры показано в типовых проектах водомерных узлов
У меня нет противопожарного водопровода, судя по типовому проекту от Моспроекта.
У меня 9-ти этажное жилое здание.
Львиное сердце
12.3.2015, 10:31
Только и есть устные рекомендации водоканала (в моих ТУ не прописаны), что обратные клапаны надо ставить, чтобы предотвратить обратный ход воды.
Serg Ivanov
12.3.2015, 12:02
Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2015, 11:31)

Только и есть устные рекомендации водоканала (в моих ТУ не прописаны), что обратные клапаны надо ставить, чтобы предотвратить обратный ход воды.
Ну да. Обратный ход может быть или из наполненной ванны при опущенном в неё душевом шланге или из бачка унитаза если трубка и клапан герметичны и нет срыва сифона.
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2015, 13:02)

Ну да. Обратный ход может быть или из наполненной ванны при опущенном в неё душевом шланге или из бачка унитаза если трубка и клапан герметичны и нет срыва сифона.
Как грязная вода может попасть в душевой шланг или подводку? Пусть даже контакт грязной и чистой воды состоялся, как от это спасет обратный клапан?
У меня другая версия - обратные клапана ставят только после вторичных счетчиков, например на веерной разводке, чтобы горячая вода не перетекала в холодную через смеситель.
Цитата(MEX-74 @ 12.3.2015, 13:10)

Как грязная вода может попасть в душевой шланг или подводку?
Где-то на просторах инета видел видео: открывается кран, к нему подносится стакан с чаем, носик окунается в чай и чай "всасывается" в сеть водопровода...

Установка обратного клапана за домовым счетчиком данный момент, к сожалению, не предотвратит, поскольку верхние этажи будут "сосать" воздух и воду (тот же душевой шланг, лежащий в ваненой с грязной водой) до тех пор, пока вся вода не сольется с приборов нижних этажей... И даже если есть клапан на квартирном вводе, но нету клапанов у соседей...
Обратный ход сейчас в основном из-за корявых приборов и еще более корявых установщиков.
Главная причина это передавливание между стояками горячей и холодной воды из-за разности давлений.
Его дают:
- древние смесители елочки (у них перегородка тонкая и фиговая между подводами в нижней части смесителя)
- все термосмесительные головки ибо в них смешивание воды производится перед запорной арматурой
- бойлеры от повышения давления воды при нагреве при неработающем ОК на входе (а травят давление они очень и очень часто), а также если забывают перекрыть подачу горячей при его включении.
Вот вторая и третья причина сейчас наиболее актуальна. И жалобы жильцов на теплую/горячую воду из холодного крана совсем таки не редкость.
Бойлеры вешают повсеместно. Неделю без горячей воды сидеть уже не хотят. А входной блок с ОК и предохранительным клапаном идущие в комплекте супервысоким качеством не отличаются. Ну и есть подозрение, что медленное стравливание давления считается для них нормой.
А термоголовки есть в любой душевой кабине например (даже если не считать отдельные термосмесители, которые менее распространены). В нормальном варианте перед такой головкой изначально должны быть ОК по обоим входам. Но те же китайцы себя таким не утруждают.
Поэтому проще всем в обязательном порядке ставить ОК у счетчика. А дальше пусть в своих квартирах творят, что хотят. На общем стояке это уже не отразится.
И если говорить про жилые квартиры, и про залитый счетчик, то ставить после счетчика. Как правило отвод делается сейчас вертикальный и сверху вниз. Слить воду выше счетчика невозможно. А вот ниже него легко...
Этого же мнения придерживаются и производители счетчиков, которые комплектуют их ОК встроенными в сгоны. Встраивают его именно в выходной сгон.
lovial
Нашел видео.
Serg Ivanov
Действительно засасывает, когда вода не доходит до верхних этажей)))
Kostyan777
12.3.2015, 13:50
Цитата(MEX-74 @ 12.3.2015, 13:05)

lovial
Нашел видео.
Serg Ivanov
Действительно засасывает, когда вода не доходит до верхних этажей)))
Видео в студию!
Львиное сердце
12.3.2015, 13:59
Значит получается, по идеи надо ставить ОК в каждой квартире, но так как там никто это не проверяет, ставим хотя бы после водомера на вводе, так?
Serg Ivanov
12.3.2015, 13:59
Цитата(MEX-74 @ 12.3.2015, 13:10)

Как грязная вода может попасть в душевой шланг или подводку? Пусть даже контакт грязной и чистой воды состоялся, как от это спасет обратный клапан?
Сантехник перекрыл стояк в подвале. На нижнем этаже хозяйка набирает чайник, этажом выше душевой шланг лежит в ванной с водой. Вода из ванны сливается в чайник.
Кнопочные смесители при отключении воды автоматически отключают подачу в душ, рычажные - нет.
Цитата(Kostyan777 @ 12.3.2015, 13:50)

Видео в студию!
http://www.youtube.com/watch?v=KUbGDKRdUNUSerg Ivanov
Цитата
Сантехник перекрыл стояк в подвале. На нижнем этаже хозяйка набирает чайник, этажом выше душевой шланг лежит в ванной с водой. Вода из ванны сливается в чайник.
Понял. Но тогда как и сказали, надо на каждую квартиру клапан.
В каждую квартиру теперь ставим вот такой набор:
Львиное сердце
12.3.2015, 20:24
Цитата(Valenta @ 12.3.2015, 19:18)

В каждую квартиру теперь ставим вот такой набор:
А почему так, кто давал распоряжения сверху?
Этот чертёж взят из типового, созданного МНИИТЭПом. Наверное, им так согласовала экспертиза. Я применила для индивидуального дома - никто не возражал. Подстраховались от всего - от гидроудара, скачков давления, от душевой сетки в ванне...

)
Цитата(Valenta @ 12.3.2015, 23:18)

В каждую квартиру теперь ставим вот такой набор:
И нафига такой?
Для обладателей абсолютного большинства квартир редуктор абсолютно бессмысленен. От гидроударов он кстати защищает слабо. И совсем не защищает от гидроударов изнутри, которые бывают например при резком закрытии однорукого крана, что много более актуально, чем мифический гидроудар из стояка. Ставится небольшой "шарик" в виде маленького мембранного бака - тот как раз защищает.
Кроме того редуктор стоит приличных денег. Все дешевые дохнут очень быстро. И редукторы очень не любят плохую воду. Как минимум если ставить указанный на схеме набор, то редуктор надо ставить после грязевика, а не перед ним.
И в ОК перед счетчиком на приведенной картинке особого смысла не просматривается. Почему после, а не перед? В конце концов есть счетчики у которых фильтр встроен в выходной штуцер (вопрос, что лучше его выкинуть нафиг и поставить отдельный трогать сейчас не будем).
Цитата(Valenta @ 12.3.2015, 20:18)

В каждую квартиру теперь ставим вот такой набор:
Всё верно, при стояковой разводке так и делаем.
Serg Ivanov
13.3.2015, 9:31
Цитата(SVKan @ 13.3.2015, 6:52)

И нафига такой?
Для обладателей абсолютного большинства квартир редуктор абсолютно бессмысленен. От гидроударов он кстати защищает слабо. И совсем не защищает от гидроударов изнутри, которые бывают например при резком закрытии однорукого крана, что много более актуально, чем мифический гидроудар из стояка. Ставится небольшой "шарик" в виде маленького мембранного бака - тот как раз защищает.
Кроме того редуктор стоит приличных денег. Все дешевые дохнут очень быстро. И редукторы очень не любят плохую воду. Как минимум если ставить указанный на схеме набор, то редуктор надо ставить после грязевика, а не перед ним.
И в ОК перед счетчиком на приведенной картинке особого смысла не просматривается. Почему после, а не перед? В конце концов есть счетчики у которых фильтр встроен в выходной штуцер (вопрос, что лучше его выкинуть нафиг и поставить отдельный трогать сейчас не будем).
Хороший редуктор во первых создаёт более комфортные условия при пользовании смесителями - почти не меняется температура воды на изливе при колебаниях давления и во вторых несколько экономит воду. А от гидроударов не защищает, да.
Львиное сердце
13.3.2015, 10:32
Цитата(Valenta @ 12.3.2015, 19:18)

В каждую квартиру теперь ставим вот такой набор:
Valenta, SVKan, Serg Ivanov, Спасибо большое народ, учту для себя. Когда найдётся такой застройщик, который не будет экономить на качестве
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2015, 13:31)

Хороший редуктор во первых создаёт более комфортные условия при пользовании смесителями - почти не меняется температура воды на изливе при колебаниях давления и во вторых несколько экономит воду. А от гидроударов не защищает, да.
Особенно актуально для тех у кого и так еле струйка бежит.
Когда в стояке одно очко и меньше, то там не до редукторов... а когда давление нормальное (3-4 бара), то там как правило и колебаний нет. Разве что выровнять давление по обоим стоякам (для нормального функционирования тех же термосмесителей).
Serg Ivanov
13.3.2015, 12:37
Цитата(SVKan @ 13.3.2015, 12:06)

Особенно актуально для тех у кого и так еле струйка бежит.
Когда в стояке одно очко и меньше, то там не до редукторов... а когда давление нормальное (3-4 бара), то там как правило и колебаний нет. Разве что выровнять давление по обоим стоякам (для нормального функционирования тех же термосмесителей).
А когда 8-10 ати постоянно? Когда из предохранительного клапана электробойлера постоянно вода бежит? Когда на 17 этажей одна зона?
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2015, 16:37)

А когда 8-10 ати постоянно? Когда из предохранительного клапана электробойлера постоянно вода бежит? Когда на 17 этажей одна зона?

Дык я же не говорил что для всех не надо... если сделано через задний проход и/или УК полные разгильдяи то по другому естественно никак
Я же сказал, что для абсолютного большинства владельцев квартир неактуально. Реально это так и есть. В свеженьких башнях с одной зоной живет не так уж и много народу от общего количества населения страны...
Маленькое уточнение. Для индивидуального дома мною применялся КФРД (вместо ш. крана, фильтра и регулятора давления). А гаситель гидроудара, который на самом деле "шарик", на схеме есть, он обозначен квадратом
Kostyan777
16.3.2015, 11:50
Цитата(Valenta @ 13.3.2015, 19:25)

Маленькое уточнение. Для индивидуального дома мною применялся КФРД (вместо ш. крана, фильтра и регулятора давления). А гаситель гидроудара, который на самом деле "шарик", на схеме есть, он обозначен квадратом

Думаю что для стандартной квартирной разводки гаситель напора (шарик) не требуется, если только вам ВАЛТЕК не приплачивает
Serg Ivanov
16.3.2015, 15:11
Цитата(Kostyan777 @ 16.3.2015, 12:50)

Думаю что для стандартной квартирной разводки гаситель напора (шарик) не требуется, если только вам ВАЛТЕК не приплачивает

Если однорычажные смесители и фильтры тонкой очистки с стеклянными колбами - требуются. Дно колбы трескается быстро.
Kostyan777
16.3.2015, 18:52
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2015, 15:11)

Если однорычажные смесители и фильтры тонкой очистки с стеклянными колбами - требуются. Дно колбы трескается быстро.
Ну если только так...
Интересные суждения, НО зачем же всё-таки ДВА обратных клапана?