devgenik
25.9.2011, 11:02
Друзья, тема про КМС вроде бы простая и вопросы по ней обсуждались не раз, но меня интересует ваш подход.
Берем, например, вентиляционный отвод 90 градусов с соотношением R/d=1 и по разным справочникам получаем значение КМС:
Отечественная литература:
1) Идельчик: дзета=0,21
2) Староверов: дзета=0,21
3) Юрьев: дзета=0,21
Зарубежная литература:
1) Беккер: дзета=0,4
2) Брайдерт (книга по проектированию холод.установок): дзета=0,25
Очень удивило значение дзета=1,2, которое я обнаружил в книге Евроклимата (системы вентиляции и кондиционирования. теория и практика).
Теперь собственно вопросы:
1) Какое значение КМС берете Вы?
2) Может быть кто-нибудь знает какое значение КМС заложено в MagiCAD?
Заранее спасибо за отклик!
alexius_sev
25.9.2011, 11:14
Вот алгоритмы расчета магика
devgenik
25.9.2011, 11:29
alexius_sev, Спасибо большое! Нашел формулу deltaP=0,32*v^1,8
Просичтал для скорости 4.5 м/с получил значение дзета=0,394, что все таки является более правильным, т.к. отводы имеют секционную конфигурацию
Это получается, что при одном и том же расходе в отводе 600х200 и в отводе 200х600 потери будут одинаковые? Поправьте если не прав.
Не будут..В отводах прямоуг. вертикальные от горизонтальных отличаются в 3-4 крата..У горизонтальных больше..
У Щекина посмотрите..Пользую регулярно..После сборки проверяю на соответствие проекту..Больше 5-6% не было..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.