r_electro
Есть такая проблема: теплоносителя хватает едва. При пуске защита от замерзания срабатывает быстрее чем поднимается температура в калорифере. Контроллер RLU 220.
airwave
1. Увеличить перепад давления
2. установить более скоростной привод
3. ограничить степень закрытия клапана в настройках контроллера до 25% ценой завышения обратки.
АНТ
Напишите подробнее, чья приточка Ю чья автоматика, и есть ли желание установить частотник, или регулятор напряжения если 230v с управлением 0-10V. ?????????????
RinatG
В этом вопросе дать однозначную рекомендацию на основе имеющейся информации дать нельзя:

Возможные варианты: 1) Качество монтажа капилярки. Возможно капилярная трубка проложена далеко от поверхности калорифера или есть участок (пару сантиметров на месте выхода с датчика и до входа в калорифер). Был случай, при закрытии потолочной крышки неведомые зимние аэродинамические потоки обдували этот кусочек и вентиляция вставала по капилярке. Проблема исчезла после утепления этого куска. Были случаи когда капилярку проклыдывали далековато, температура на обратке доходила до 30-35 и вентиляшка вырубалась. Порог капилярки устанавливался на 0 градусов и проблема незначительно решалась.
2) Трехходовой установлен как надо - по бумажке. Но не всегда этого достаточно. При внимательном наблюдени часто имеется люфт, что сильно снижает эффективность ПИД. Нужно дополнительно закрепить.
2) Неправильный гидравлический расчет. Действительно не хватает тепла. Тогда если есть частотник, нужно поставить задержку на запуск вентилятора, либо время выбега поставить ну секунд на 20.
Да чуть не забыл, еще нужно грамотно ПИД регулятор настроить, но это уже другая тема.
Гампопа
Цитата(r_electro @ 3.2.2012, 20:56) *
Есть такая проблема: теплоносителя хватает едва. При пуске защита от замерзания срабатывает быстрее чем поднимается температура в калорифере. Контроллер RLU 220.

Вручную откройте водяной клапан и запустите , если запустится - проблемы с автоматикой, если нет - то с водой