Уважаемые специалисты, нужен совет/критика:

- Дано: квартира в кирпичном доме с хорошей теплоизоляцией и отоплением (зимой тепло, летом душно), потолки - 3.2м, окна - север.
- Нужно: организовать систему вентиляции и кондиционирования на базе оборудования ME (канальники+лоссней)

Схема получилась такая: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Соответственно основные вопросы - какого сечения воздуховоды выбрать (пока предполагаются гибкие d160), должно ли это сечение меняться при раздвоении?
Каким образом защищать приток/вытяжку от обмерзания (установка в коридоре из-за потолочных балок (-300мм) и запрета монтажа в ванной (сырость)

Что еще забыли (подогрев притока не вариант, мощности сети мало)?
Alex_
Приток (от рекуператора) можно сразу подключить к воздуховодам от кондиционера, увеличив сечение последних. Можно греть вытяжной воздух обраткой от отопления, тогда он не замерзнет, а приток зимой будет, к примеру, +16С вместо +8С. Калорифер устнавливается перед входом вытяжного воздуха в рекуператор.
испытатель
Приток уличный (длинноватый) очень хорошо изолировать и с пароизолирующей пленкой
jota
Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 13:43) *
Можно греть вытяжной воздух обраткой от отопления,

Если многоквартирный дом без поквартирного учёта тепла, то это обычное воровство..... thumbdown.gif

Изолировать приточный с улицы до камеры и выкидной от камеры до улицы воздуховод не антиконденсатной, а полноценной теплоизоляцией не менее 3 - 5см
Alex_
Цитата(jota @ 10.3.2012, 0:32) *
Если многоквартирный дом без поквартирного учёта тепла, то это обычное воровство..... thumbdown.gif

Есть такая программулька от Mitsubishi "lossnay selection". Так вот, если ей воспользоваться, то получается, что 87% тепла, затраченного на подогрев вытяжного воздуха перед рекуператором, возвращается в приток! Я сначала сам не поверил. Получается, что вместо неорганизованного притока через оконные щели отоплением будет греть организованный приток.

У нас работает одна такая система (в моск. области). Никогда не обмерзает, калорифер никогда не замерзает. Единственный минус - на вытяжке перед калорифером нужен фильтр, который часто забивается, вентилятор рекуператора не справляется, пришлось поставить дополнительный. Зато рекуператор чистый.
olga_r
Цитата(aj812 @ 9.3.2012, 14:41) *
Что еще забыли (подогрев притока не вариант, мощности сети мало)?

Зачем тогда вообще делать вентиляцию, если совсем нет ничего по электрике.
Одним рекуператором зимой Вы до нормальной температуры не нагреете.
Будет холодный воздух дуть.
Тогда уж, ИМХО, можно обойтись и форточкой.

А делать водяной калорифер с запиткой от отопления это крайней степени неправильно
Как выше писали это банальное воровство.
а если учесть, что всякие там ТСЖ очень любят экономить на тепле, прикрывая общедомовые краны, то с такой темой при увеличенном расходе, всем соседям будет холодно