Russian Kolombo
В первом случае В2 - пропущен, во втором указан. Как быть? Нужны там клапаны, или нет?

СНиП 41-01-2003
в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, ВЗ или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
СП 7.13130.2009
в) противопожарные нормально открытые клапаны — на воздуховодах, обслуживающих по-
мещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны, а также на
воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 6.10 в местах
пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;

raven9
СП приоритетнее СНиПа
Russian Kolombo
Спасибо!
@@@
А не пофиг ли какая категория если там написано после всего этого: "в местах
пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;"?
Помоему в таких местах ВСЕГДА надо ставить клапан независимо от назначения категории помещения, кроме случаев, если в этой преграде есть двери, ненормируемые как противопожарные.