Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет общего воздухозабора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dimcha_V
Добрый вечер, хотел бы попросить помощи у знающих в принципиальном вопросе.
Ситуация следующая: см. чертеж. У двух приточных систем есть общий участок с воздухозаборой шахтой и воздуховодом. Вопрос : для подбора вентиляторов в приточках необходимо знать потери (в сети, на оборудовании), так вот, собственно, потери на общем участке каким образом учитывать. К какой ситеме относить. Т.е не просто сделать и подобрать что бы работало , а расчитать правильно с точки зрения аэродинамики.
Уже слышал два ответа на этот вопрос:
1. Потери на общем участке поделить прапорционально расходм...
2. Потери на общем участке учитывать полностью в расчете каждой из систем
Но толкового объяснения нет.
Спасибо, кто откликнется.
alexius_sev
думаю правильным решением будет посчитать в отдельности со своим расходом каждую систему...А так просто сравните на сколько будет разница, если вы расчитывате сопротивление с общим расходом и с расходом одной системы, если до 20-30 Па, то думаю, не мучаясь заложить большую величину, а вот если разница будет очень сильно различаться, то тогда, надо просчитать все 3 случая (работает только одна система, работает только 2 система, 3 работают обе системы)
azar
Тройники бы сделал по типу аспирационного - косыми с переходами, отводы, в общем рациональные. Давление в подходящих ветках лучше-б одинаковое.
daddym
Потери на общем участке разумеется равны суммарному расходу.
Дальше начинаются тонкости связанные с разницей расходов. Вплоть до полной неработоспособности.
Характеристики вентиляторов приведите и проектные расходы.
VolosatovPA
нарисуйте расчётную схему для аэродинамического расчёта, и Вам всё срасу станет понятно.
_______1
0------_______2

0 - общий участок с расходом L
1 - участок с расходом L1
2 - участок с расходом L2

Если приточки работают одновременно, то на участке 0 потери нужно определять при расходе L.
Тогда для приточек потери будут следующими:
первая dP1 = P0 + P1
вторая dP2 = P0 + P2

Можно попробовать учесть потери в разветвлении 0-1-2 на каждую приточку. Если это разветвление выполнено в виде тройника, то есть соответствующая формула и таблица. Если разветвление выполнено в виде воздухозаборной камеры, то как такового тройника уже не будет, можно учесть потери при внезапном сужении, но скорее всего они будут невелики.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.