Можно совместить раздачу притока от вентиляции и кондиционеров (если блоки кондиционеров канального типа), либо подавать приток от вентиляции так, чтобы струя попала на вход кондиционера, если последний настенного типа, либо распределить приточные воздухораспределители и кондиционеры равномерно по площади (если последние кассетного типа), либо завести приток прямо внутрь кассетников (предсматривается для этого отверстие).
Принцип такой: потоки от притока вентиляции и кондиционера не должны взаимно гасить скорость друг друга, использовать подмес притока вентиляции к кондиционеру, или перемешивание на входе или на выходе кондиционера.
Вытяжные воздухозаборные устройства можно располагать, особо не оглядываясь на кондиционер, если уж совсем вплотную не приблизиться к нему. Для припотолочных и кассетников обращайте внимание на эффект Коанда, т.е. поток от кондиционера может приличных участок течь вдоль потолка (и затекать при этом частично в вытяжку, если забор идёт через диффузоры).
На самом деле, зона влияния вытяжного устройства очень и очень мала.