4.6.2012, 16:34
Господа форумчане!
Разрабатываю раздел ОВ переоснащаемой котельной.
1 Заказчик настаивает на том, чтобы отопление котельного зала было выполнено калориферами, устанавливаемыми непосредственно на приточные решетки. При этом вентиляция котельного зала должна быть естественной (тобишь не принудительной). Обосновывает свое желание - существующей работающей такой системой в одной из своих котельных. На этой котельной была, калориферы - видела, однако никаких табличек и надписей на сих калориферах - нет (короче говоря калориферы - самодельные).
Меня такие калориферы смущают по следующим позициям:
1. 1 аналога данного оборудования - не нашла,
1. 2 как предотвратить замерзание (в случае чего) труб калорифера - ведь через них проходит приточный воздух непосредственно с улицы,
1. 3 самое главное - данные колориферы со своими оребренными трубами создают большое аэродинамическое сопротивление для приточного воздуха.
Подскажите - есть ли опыт установки таких устройств на естественной приточке. И производителя подобного оборудования.
2 В этой же котельной имеется пристроенная електрощитовая. Подскажите как организовать отопление электрощитовой? Водяное отопление меня в этом плане очень сильно смущает.
Спасибо.
alexius_sev
4.6.2012, 17:03
У дифлекторов посчитайте "напор", и потом аэродинамиеческое сопротивление системы : внезапное сужение-аэр.сопротивление калорифера-внезапное расширение-внезапное сужение (или решетка дифлектора или коэфичиент местного сопротивления самого дифлектор ), если аэрод сопротивление такой системы меньше или равно "напору" гравитационному и ветровом, то тогда система будет работать, но думаю нужен большой каллорифер)) а замерзание в каллорифере как обычно, есть узлы обвязки готовые для вентиляционных каллориферов, посмотрите там...(обычный узел смешения + датчик температуры на обратке)
Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 17:34)

Заказчик настаивает на том, чтобы отопление котельного зала было выполнено калориферами, устанавливаемыми непосредственно на приточные решетки.
Чтобы не заморозить калорифер, в таких случаях между приточной решеткой и калорифером ставил заслонку, с возможностью подмеса воздуха из котельного зала. У заслонки минимум 3 положения: 1-весь воздух с улицы (на лето и переходный период), 2-воздух с улицы+воздух из котельного зала (на зимний период), 3-весь воздух из котельного зала (на всякий случай).
alexius_sev
4.6.2012, 21:57
Цитата(Ram132 @ 4.6.2012, 22:55)

Чтобы не заморозить калорифер, в таких случаях между приточной решеткой и калорифером ставил заслонку, с возможностью подмеса воздуха из котельного зала. У заслонки минимум 3 положения: 1-весь воздух с улицы (на лето и переходный период), 2-воздух с улицы+воздух из котельного зала (на зимний период), 3-весь воздух из котельного зала (на всякий случай).
там же сказано, что у калорифера нету вентилятора, тянется воздух из-за естественной вытяжки, какой подмес?
Цитата(alexius_sev @ 4.6.2012, 22:57)

там же сказано, что у калорифера нету вентилятора, тянется воздух из-за естественной вытяжки, какой подмес?
Ага, просмотрел. В таком случае рекомендую агрегат воздушно-отопительный+заслонка.
Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 16:34)

1 Заказчик настаивает на том, чтобы отопление котельного зала было выполнено калориферами, устанавливаемыми непосредственно на приточные решетки. При этом вентиляция котельного зала должна быть естественной (тобишь не принудительной).
Обычно количество воздуха для воздушного отопления на порядок выше, чем вентиляция котельной: т.е. воздух на горение + 3-кратный объём котельной.
Поэтому, посчитайте теплопотери котельной, минус теплопоступления, минус нагрев приточного воздуха на вентиляцию и горение - получите необходимую мощность на компенсацию потерь. После чего сможете посчитать на сколько надо будет перегреть поступающий воздух для компенсации теплопотерь. Я предполагаю, что температура перегрева будет значительно выше чем разрешено по нормам для вентиляции. Следовательно придётся увеличивать количество воздуха. Выход - делать воздушное механическое отопление с подсосом необходимого кол-ва наружного воздуха.
proekt_mep
5.6.2012, 8:30
Спасибо!
А по отоплению электрощитовой можете посоветовать как быть?
А потребность в тепле электрощитовой расчитали?
alexius_sev
5.6.2012, 8:52
В ПУЭ разрешено водяное отопление электрощитовой, регистр из гладких труб на сварке, никаких муфтовых(разборных) соединений в ее пределах. запорно-рег.-ая арматура за пределами, воздухоотводчик (или кран для спуска) тоже за ее пределами
Зависит от теплопотерь щитовой. Если не более 1,25 кВт, то электрический конвектор с встроенным регулятором температуры. Если больше, то воздушное - канальный калорифер и вентилятор в котельной на рециркуляцию воздуха, а в электрощитовой только решётки подачи и вытяжки
proekt_mep
5.6.2012, 9:40
Теплопотери электощитовой 1,6 кВт (угловое помещение 1,5х2,75 с двумя наружными стенами + пол +крыша +дверь).
Калорифер электрощитовой можно подключить к системе отопления котельно зала?
Нагрузка не большая, можно и без калорифера обойтись. Например электроотоплением или регистр завести. Как Вам удобнее.
proekt_mep
7.6.2012, 13:30
Теплопотери котельного зала - 20,5 кВт,
нагрев воздуха на горение - 24,5 кВт,
нагрев воздуха на вентиляцию - 30,8 кВт,
теплопоступления - 20,0 квт
20,5+24,5+30,8-20 = 55,8 кВт
Расход воздуха на горение + 3-хкратн воздухообмен - 1,58 кг/с.
Дельта Т = 55,8/1,58 = 35,3
Тем-ра наружного воздуха - (-23). Тогда температура вдуваемого воздуха 35,3 - 23 = 12,3.
Или я в чем-то жестоко ошибаюсь?
Можно ли калорифером закрыть и приточную решетку вентиляции? Или нельзя?
alexius_sev
7.6.2012, 13:33
Цитата(proekt_mep @ 7.6.2012, 14:30)

Теплопотери котельного зала - 20,5 кВт,
нагрев воздуха на горение - 24,5 кВт,
нагрев воздуха на вентиляцию - 30,8 кВт,
теплопоступления - 20,0 квт
20,5+24,5+30,8-20 = 55,8 кВт
Расход воздуха на горение + 3-хкратн воздухообмен - 1,58 кг/с.
Дельта Т = 55,8/1,58 = 35,3
Тем-ра наружного воздуха - (-23). Тогда температура вдуваемого воздуха 35,3 - 23 = 12,3.
Или я в чем-то жестоко ошибаюсь?
Можно ли калорифером закрыть и приточную решетку вентиляции? Или нельзя?
какой-то суп) с чем его есть можно?
1. Количество воздуха у Вас получилось 4740м3/ч
2. Его надо догреть до температуры Твн=15*С. Для этого потребуется мощность: Q=4740*0,335*(15-(-23)=603402 W = 60.3 kW
3. для компенсации теплопотерь надо доп мощность на перегрев т.е. добавить 20,5 кВт, итого 60,3+20,5=80,8 кВт - калорифер
4. Перегрев составит 20500/0,335*4740=12,9*С Перегрев надо считать от Твн= 15*С
5. 15+12,9=27,9 *С
Можно ставить
proekt_mep
7.6.2012, 13:58
55,8 кВт надо внести в котельный зал. При этом для расхода воздуха через калориферы 1,58 кг/с дельта Т для воздуха составляет 35,3 град.
Дельта Т - это разница температур воздуха до калорифера и после него. Если с наружи (-23), то при дельте 35,3 - температура за калорифером получается 12,3 град.
Почему надо считать от температуры внутреннего воздуха?
Похорошему можно вообще без подогрева сделать приток. ТАк тоже часто делают.. ставиь непонятно какие калориферы конечно опасно, да и снип требует защиту от замораживания.
По поводу щитовой отопление можно сделать водяной но ПУЭ требует чтобы отключающая арматура была вынесена из этого помещения и без разъемных соединений.
Цитата(proekt_mep @ 4.6.2012, 17:34)

Господа форумчане!
Разрабатываю раздел ОВ переоснащаемой котельной.
1 Заказчик настаивает на том, чтобы отопление котельного зала было выполнено калориферами, устанавливаемыми непосредственно на приточные решетки. При этом вентиляция котельного зала должна быть естественной (тобишь не принудительной). Обосновывает свое желание - существующей работающей такой системой в одной из своих котельных. На этой котельной была, калориферы - видела, однако никаких табличек и надписей на сих калориферах - нет (короче говоря калориферы - самодельные).
Меня такие калориферы смущают по следующим позициям:
1. 1 аналога данного оборудования - не нашла,
1. 2 как предотвратить замерзание (в случае чего) труб калорифера - ведь через них проходит приточный воздух непосредственно с улицы,
1. 3 самое главное - данные колориферы со своими оребренными трубами создают большое аэродинамическое сопротивление для приточного воздуха.
Подскажите - есть ли опыт установки таких устройств на естественной приточке. И производителя подобного оборудования.
2 В этой же котельной имеется пристроенная електрощитовая. Подскажите как организовать отопление электрощитовой? Водяное отопление меня в этом плане очень сильно смущает.
Спасибо.