Цитата(antosha @ 17.12.2012, 15:23)

Если кондиционер хотите использоватиь для обогрева только зимой в морозы, то даже если он и предназначен для работы при минусах, то в плане энергоэффективности это будет невыгодно...
Уже неделю стоят морозы, температура относительно стабильная, можно приводить результаты замеров энергопотребления. А уж решать - что выгодно, а что - нет, дело владельца коттеджа.
Демонстрационный коттедж, два этажа, площадь около 100м.кв. Установлен на первом этаже НВТН модели MSZ-FD35VABH. Все двери в коттедже открыты, термометры вывешены во всех помещениях.
При наружных температурах -10С температура во всех помещениях была +20С, расслоение температур между первым и вторым этажом не более 0,5С. Потребление энергии 44кВт*ч / сутки. Машина работала на 90% производительности.
При наружных температурах -14С температура внутри понизилась до +18С, включили дополнительно электроконвектор мощностью 1,5кВт с электронным управлением. температура поднялась до +20С. Тепловой насос стал работать на 70% производительности и потреблять 37кВт*ч / сутки.
Тепловой насос работает устойчиво, не обмерзает даже при сильной метели в течение 3 дней. Наблюдатели отмечают значительное улучшение качества воздуха в помещениях - система очистки убрала неприятные запахи, нет запаха, характерного для масляных радиаторов.
Коттедж и сам тепловой насос доступен для осмотра.
Михаил