Полная версия этой страницы:
Повышенная влажность
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: как считаете, можно ли избавиться от повышенной влажности в подвальном складском помещении со множеством отдельных комнат, в которых располагаются в картонных коробках спортивные вещи (одежда) для спортивного магазина на первом этаже, если в данном помещении будет приточно-вытяжная вентиляция и отопление?
На данный момент сделана вытяжная вентиляция работающая процентов на 20%, так как в результате экономии заком установлен слабый вентилятор и есть отопление.
В переходный период (весна, осень) коробки отсыревают, одежда (товар) влажная.
Проблему хочу решить полноценной прит.-выт. вентиляцией
Здание старое, сталинской постройки.
Skaramush
22.1.2013, 16:43
I-d диаграмма Вам в помощь. Считайте процессы при упомянутых условиях и получайте ответ. Остальное - гадание на кофейной гуще.
Цитата(Skaramush @ 22.1.2013, 17:43)

I-d диаграмма Вам в помощь. Считайте процессы при упомянутых условиях и получайте ответ. Остальное - гадание на кофейной гуще.
Судя по вопросу топикстартера- Рамзина им не хватает..На следующем вопросе можно отправить к Талиеву..
Определите влагопоступления, для начала..Потом можно говорить о вентиляции..
Skaramush
23.1.2013, 0:11
Боюсь, с ситуацией (не с вопросом) дело хуже. Проблема может оказаться "для начала общестроительной". Например, с гидроизоляцией.
- Притока нет. Есть только вытяжка. Не совсем понятно, что означает "на 20%", допустим 1/5 обмена в час.
- Сыреет подвал не зимой, не конденсат.
- Весна - осень, подъём грунтовых вод очень вероятен, причина есть.
- Гидроизоляция подвала ... хм ... в неизвестном состоянии.
- Количество поступающей влаги неизвестно.
Очень вероятно, что не за вентиляцию хвататься надо в первую голову, а помещение приводить в порядок. Убирать надо причину. А потом уже подчищать следствия.
Цитата(Skaramush @ 23.1.2013, 3:11)

Боюсь, с ситуацией (не с вопросом) дело хуже. Проблема может оказаться "для начала общестроительной". Например, с гидроизоляцией.
- Притока нет. Есть только вытяжка. Не совсем понятно, что означает "на 20%", допустим 1/5 обмена в час.
- Сыреет подвал не зимой, не конденсат.
- Весна - осень, подъём грунтовых вод очень вероятен, причина есть.
- Гидроизоляция подвала ... хм ... в неизвестном состоянии.
- Количество поступающей влаги неизвестно.
Очень вероятно, что не за вентиляцию хвататься надо в первую голову, а помещение приводить в порядок. Убирать надо причину. А потом уже подчищать следствия.
+1. Видел не один магаз. в подвальном помещении, с вентиляцией ничего нигде не отсыревает если строительная часть сделана по-человечески. Может ваш зак. и на строительной части сэкономил? Тогда "флаг ему в руки и барабан на шею"!
Цитата(osy3 @ 22.1.2013, 15:44)

Подскажите, пожалуйста: как считаете, можно ли избавиться от повышенной влажности в подвальном складском помещении со множеством отдельных комнат, в которых располагаются в картонных коробках спортивные вещи (одежда)
В нашей местности владельцы магазинов одежды (и для секонд-хенда в особенности) нашли простое решение - в склад устанавливают бытовой осушитель, который работает круглогодично и круглосуточно. Только конденсат надо сливать, если канализации нет.
Михаил
Цитата(kord @ 23.1.2013, 15:19)

В нашей местности владельцы магазинов одежды (и для секонд-хенда в особенности) нашли простое решение - в склад устанавливают бытовой осушитель, который работает круглогодично и круглосуточно. Только конденсат надо сливать, если канализации нет.
Михаил
Да я вот тоже об этом подумываю. Понятно, что там здание старое, трубы гнилые, стены не пойми какие. Подвал есть подвал. тем более что зак является арендатором. Так что нужно решение именно на данный момент. Думаю доработать вентиляцию и установить осушитель. Осушитель подбирали по объему помещения???
Нет, по деньгам.
Его одна модель - MJ-16. Переносная.
Принес, поставил, включил, работает неделю, смотрим результат.
Не справляется - покупаем еще.
Только не забывать сливать конденсат!
Идеально для арендаторов.
Михаил
Skaramush
23.1.2013, 17:45
Прежде чем приобретать, поищите вокруг себя фирмы, предлагающие аренду строительного оборудования. Мобильные осушители в ходу на стройках и может быть "попробовать" выйдет не покупая.
Цитата(Skaramush @ 23.1.2013, 18:45)

Прежде чем приобретать, поищите вокруг себя фирмы, предлагающие аренду строительного оборудования. Мобильные осушители в ходу на стройках и может быть "попробовать" выйдет не покупая.
есть "знакомый осушитель")
Skaramush
23.1.2013, 19:02
Но, если есть возможности, ищите причину. Последствия могут нарастать для здания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.