Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Повышенная влажность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
osy3
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: как считаете, можно ли избавиться от повышенной влажности в подвальном складском помещении со множеством отдельных комнат, в которых располагаются в картонных коробках спортивные вещи (одежда) для спортивного магазина на первом этаже, если в данном помещении будет приточно-вытяжная вентиляция и отопление?
На данный момент сделана вытяжная вентиляция работающая процентов на 20%, так как в результате экономии заком установлен слабый вентилятор и есть отопление.
В переходный период (весна, осень) коробки отсыревают, одежда (товар) влажная.

Проблему хочу решить полноценной прит.-выт. вентиляцией

Здание старое, сталинской постройки.
Skaramush
I-d диаграмма Вам в помощь. Считайте процессы при упомянутых условиях и получайте ответ. Остальное - гадание на кофейной гуще.
vitex73
Цитата(Skaramush @ 22.1.2013, 17:43) *
I-d диаграмма Вам в помощь. Считайте процессы при упомянутых условиях и получайте ответ. Остальное - гадание на кофейной гуще.

Судя по вопросу топикстартера- Рамзина им не хватает..На следующем вопросе можно отправить к Талиеву..
Определите влагопоступления, для начала..Потом можно говорить о вентиляции..
Skaramush
Боюсь, с ситуацией (не с вопросом) дело хуже. Проблема может оказаться "для начала общестроительной". Например, с гидроизоляцией.


- Притока нет. Есть только вытяжка. Не совсем понятно, что означает "на 20%", допустим 1/5 обмена в час.
- Сыреет подвал не зимой, не конденсат.
- Весна - осень, подъём грунтовых вод очень вероятен, причина есть.
- Гидроизоляция подвала ... хм ... в неизвестном состоянии.
- Количество поступающей влаги неизвестно.

Очень вероятно, что не за вентиляцию хвататься надо в первую голову, а помещение приводить в порядок. Убирать надо причину. А потом уже подчищать следствия.
kdu
Цитата(Skaramush @ 23.1.2013, 3:11) *
Боюсь, с ситуацией (не с вопросом) дело хуже. Проблема может оказаться "для начала общестроительной". Например, с гидроизоляцией.
- Притока нет. Есть только вытяжка. Не совсем понятно, что означает "на 20%", допустим 1/5 обмена в час.
- Сыреет подвал не зимой, не конденсат.
- Весна - осень, подъём грунтовых вод очень вероятен, причина есть.
- Гидроизоляция подвала ... хм ... в неизвестном состоянии.
- Количество поступающей влаги неизвестно.
Очень вероятно, что не за вентиляцию хвататься надо в первую голову, а помещение приводить в порядок. Убирать надо причину. А потом уже подчищать следствия.


+1. Видел не один магаз. в подвальном помещении, с вентиляцией ничего нигде не отсыревает если строительная часть сделана по-человечески. Может ваш зак. и на строительной части сэкономил? Тогда "флаг ему в руки и барабан на шею"!
osy3
спасибо за ответы.
kord
Цитата(osy3 @ 22.1.2013, 15:44) *
Подскажите, пожалуйста: как считаете, можно ли избавиться от повышенной влажности в подвальном складском помещении со множеством отдельных комнат, в которых располагаются в картонных коробках спортивные вещи (одежда)

В нашей местности владельцы магазинов одежды (и для секонд-хенда в особенности) нашли простое решение - в склад устанавливают бытовой осушитель, который работает круглогодично и круглосуточно. Только конденсат надо сливать, если канализации нет.
Михаил
osy3
Цитата(kord @ 23.1.2013, 15:19) *
В нашей местности владельцы магазинов одежды (и для секонд-хенда в особенности) нашли простое решение - в склад устанавливают бытовой осушитель, который работает круглогодично и круглосуточно. Только конденсат надо сливать, если канализации нет.
Михаил



Да я вот тоже об этом подумываю. Понятно, что там здание старое, трубы гнилые, стены не пойми какие. Подвал есть подвал. тем более что зак является арендатором. Так что нужно решение именно на данный момент. Думаю доработать вентиляцию и установить осушитель. Осушитель подбирали по объему помещения???
kord
Нет, по деньгам.
Его одна модель - MJ-16. Переносная.
Принес, поставил, включил, работает неделю, смотрим результат.
Не справляется - покупаем еще.
Только не забывать сливать конденсат!
Идеально для арендаторов.
Михаил
Skaramush
Прежде чем приобретать, поищите вокруг себя фирмы, предлагающие аренду строительного оборудования. Мобильные осушители в ходу на стройках и может быть "попробовать" выйдет не покупая.
osy3
Цитата(Skaramush @ 23.1.2013, 18:45) *
Прежде чем приобретать, поищите вокруг себя фирмы, предлагающие аренду строительного оборудования. Мобильные осушители в ходу на стройках и может быть "попробовать" выйдет не покупая.


есть "знакомый осушитель")
Skaramush
Но, если есть возможности, ищите причину. Последствия могут нарастать для здания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.