olnmamaluga
Доброго времени суток. нужно сделать вентиляцию насосной, категория помещения не указана . типы и количество насосов тоже)) нашел что воздухообмен должен быть+2/-2 в п.7.17.2 НПБ88-2001*
есть ли еще какие-то требования к насосным????
Заранее благодарен
Strannaya Belka
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое.
Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется.
Vano
А что за насосная - если режим работы постоянный, то и вентиляция механическая постоянная, а не аварийная.
Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия.
А отопление можно и водяное - это мокрое помещение, не электрощитовая.
Bеликий
Цитата(Strannaya Belka @ 8.2.2013, 13:47) *
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов.

А запитывать эти аварийные вентиляторы от систем ПД? dry.gif

Цитата(Vano @ 8.2.2013, 13:53) *
Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия.

У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время.
Vano
Цитата(Bеликий @ 8.2.2013, 13:59) *
А запитывать эти аварийные вентиляторы от систем ПД? dry.gif
У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время.

Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы.
Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта).
А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни.
Эксперт красавец.
olnmamaluga
Цитата(Strannaya Belka @ 8.2.2013, 11:47) *
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое.
Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется.

а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился?
molibden1980
Таблица 29а СП 31.13330.2012
Bеликий
Цитата(Vano @ 8.2.2013, 14:07) *
Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы.
Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта).
А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни.
Эксперт красавец.

Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом.
Vano
Цитата(Bеликий @ 8.2.2013, 15:52) *
Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом.

Есть, но только если можно снять ВЕ, - например на улице +30 а допустимая в насосной +40 - на всё про всё дельта 10 градусов, и подвал - приплыли.

А если взять московский максимум +35, будет еще интересней.
Помню была тема - с покойным Баффом разбирали.
Strannaya Belka
Цитата(olnmamaluga @ 8.2.2013, 13:24) *
а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился?

СНиП 2.04.02-84* раздел Отопление и вентиляция, таблица 44. Там одна строчка про машинные залы насосных.
olnmamaluga
Цитата(molibden1980 @ 8.2.2013, 13:32) *
Таблица 29а СП 31.13330.2012

спасибо))
а есть у кого-то еще какие-нибудь нормативные документы по вентиляции насосных желательно для украины??????
stranger_2
Скажите для начала, что за насосная и какое оборудование там установлено.

Например приходилось как-то делать проект вентиляции насосной огромного сухого дока на судостроительном заводе. Там разные группы насосов разной мощности. Например были 4 главных насоса, электродвигатель у каждого по 1,5 МВт. Работали дважды в год. Для охлаждения этих насосов на период их работы пришлось запроектировать отдельную систему воздушного охлаждения. Расходы воздуха определялись исходя из расчетных тепловыделений от двигателей. В остальное время работала вторая (более скромная) система вентиляции.

Для станций водопровода или КНС требования по вентиляции смотрите в СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012.

С уважением,
stranger