Цитата(olnmamaluga @ 27.3.2013, 13:38)

відповідно до СНиП 2.04.05-91."
как-то не то, по тому что в снипе нашем нет ни чего про серверные)))
Да ну??????
Цитата
2.2. Температуру воздуха в рабочей зоне производственных поме-
щений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием,
функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, на-
ходящегося в специальном помещении и выходящего в производственное по-
мещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч
непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурно-
му режиму помещений следует принимать:
а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты -
равную температуре наружного воздуха, а при наличии избытков теплоты -
на 4 град. С выше температуры наружного воздуха при параметрах А, но
не ниже 29 град. С, если при этом не требуется подогрева воздуха;
б) для холодного периода года и переходных условий при отсут-
ствии избытков теплоты и расчетных параметрах наружного воздуха Б (да-
лее - "параметры Б") 10 град. С, а при наличии избытков теплоты - эко-
номически целесообразную температуру.
В местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и
более непрерывно следует предусматривать снижение температуры воздуха
до 25 град. С в I-III и до 28 град. С - в IV строительно-климатичес-
ких районах в теплый период года (параметры А) и повышение температу-
ры воздуха до 16 град. С в холодный период года (параметры Б) перед-
вижными воздухонагревателями.
Относительная влажность и скорость движения воздуха в производ-
ственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим
оборудованием не нормируется при отсутствии специальных требований.