Добрый день!
Хотела бы проконсультироваться в таком вопросе:
есть помещение где стоит оборудование - чиллер.
По нормам нужно 3 крата общеобменной вытяжки + аварийная вытяжка 5 крат.

По расчету на ассимиляцию теплоизбытков получается расход 6 000 м3/ч, по расчету для аварийной вентиляции (5 крат) - 1 600 м3/ч.

Вопрос: т.к. общеобменная вытяжка получается намного больше чем аварийная, можно ли аварийную не делать?
Ведь в случае утечки необходимый расход будет обеспечиваться...

Заранее спасибо!
v-david
прочтите, если плохо не станет, считайте повезло. Я там красным выделил... в принципе это ГОСТ, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но тем не менее есть еще "актуализированные" дела, чем руководствоваться - решайте.
Belka123
Большое спасибо!

Да, прочитала пока только выделенный текст - уже плохо((

Решила сделать аварийную систему. Хладоцентр граничит с улицей - оборудование снаружи.

По указанной в нормативе формуле у меня расход 712,85 м3/ч...но это, как я поняла, общеобменный расход.
Как Вы думаете, допустимо ли взять сниповские 5 крат на аварийную вентиляцию?