Добрый день уважаемые форумчане. Есть общественный бассейн. Конструкция бассейна 3 - наружные стены полностью стекло, а также кровля тоже полностью стеклянная. Площадь бассейна - 600 м2. Площадь зеркала воды - 300 м2. Высота помещения 8,7м. Количество купающихся - 60 человек. Температура воды 28 С. Местонахождение объекта Южный Берег Крыма. Заказчик задал параметры наружного воздуха летом +35 и влажность 76%. Он это обуславливает тем, что объект находится в 30м. от морского побережья. Окна не оборудываются никакими защитыми устройствами или отражающими пленками. Получается парилка.
Сам проделал расчет по методикам термокул в двух вариантах, в одном с учетом того, что горизонтальная поверхность крыши ничем не закрывается. Получился расход воздуха порядка 72000 м3/ч. И второй вариант с учетом штор или еще чего-то, что отражает тепло с горизонтальной поверхности и только 30% от него попадает внутрь. В данном случае получилась установка на 47000 м3/ч. Соответственно установка с рециркуляцией и к ней холодильная машина. В первом варианте на 600 кВт. Во втором на 430 кВт. Кратность воздуха по первому варианту 13, а по второму 9.
Вот хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан, может кто с такими бассейнами-теплицами уже ранее встречался, как решали вопрос поддержания необходимых параметров. Расходы не маленькие как по воздуху, так и по холоду. Возможно кто-то может посоветовать решение такой задачи. Буду безгранично благодарен.