Полная версия этой страницы:
Подбор охладителя
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста в таком вопросе.
Нужно подобрать водяной охладитель.
Исходные данные:
Тн=25 С, H=55 кДж/кг, Фи=60%
Тв=18 С, H= 31 кДж/кг, Фи=40%
L=10 800 м3/ч
Есть 2 расчета:
1. Q=G*дельта H=3,6*24=86,4 кВт
(G=L*r/3600, r=1,2)
2. Q=r/3600*L*C*дельта Т = 1,2/3600*10 800*1,05*7=26,46 кВт.
Чему можно верить?
Спасибо!
А вы не пробовали взять программу подбора какого-нить производителя и сравнить, тем самым развеять свои сомнения, чем не форуме задавать детские вопросы ?
Обязательно попробую.
Может быть вопрос и детский (наверно тема для песочницы), но мне непонятно именно почему такая разница большая.
Если у Вас есть минутка, задайте направление, в котором стоит смотреть.
Спасибо.
Посмотрела по программе подбора: с заданными параметрами мощность получается порядка 70 кВт.
Прошу прощения, что тема не в том разделе - адекватнее ей, действительно, быть в песочнице.
Ответ 26,46 кВт правильный. Влажность у выходящего воздуха будет не 40, а порядка 85 процентов. Это вы и сами можете посчитать в программе подбора приточной установки. Я сделала в программе Wesper.
ast, спасибо большое!
Нашла ошибку, разобралась.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.