Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
agel
Объект в Москве. Реконструкция.
ИТП(50 м2, высота 3,5м) находится в уровне подземной стоянки(130 м/места)
Все смонтировано, построено, запущено, отделано.

Проектировщики забыли заложить вентиляцию ИТП.
Возможности сделать полноценную вентиляцию ИТП нет.

Поэтому 2 варианта на Ваше суждение:
1. через клапаны от системы вентиляции гаража.
2. забор/выброс вентиляции ИТП из/в гаража.

Про нарушение норм все понятно...но НАДО сделать, как говорится, хоть как то.
agel
просмотр 53 чел и никто ничего не сказал....
Gruz1709
без плана и отметок моск не запускается.
Usach
у меня - прям бяда!...постоянно "забывают" делать вентиляцию в ИТП....а ИТП постоянно - в подвалах...метрах на пяти... laugh.gif...спасаюсь только распахиванием дверей...т.е. естественная вытяжка внутрь подвала...со стоянкой - опасно...угара в ИТП натянет - легко!...зимой с улицы в горячее помещение - сразу вааще ничего не разберёшь...а как раз зимой - всю ночь машины и греют...пассивно проветривать - по закону подлости именно в ИТП весь угар и стянет...будете потом прокурору объяснять...долго...я бы наоборот - максимально изолировал ИТП от стоянки, а внутрь - "придумать" отдельные воздуховоды ...например - дырка в потолке, а в стенке на стоянку - вытяжка с обратным клапаном...чтоб при выключенном вентиляторе не насосало...даже, наверное можно - дырку в потолке со стоянки - угар - он тяжелый, вверх не поднимается...
timofeyprof
Цитата(agel @ 26.8.2013, 11:08) *
просмотр 53 чел и никто ничего не сказал....

зато показатель, что тема интересная rolleyes.gif
если есть помещения общественного назначения на верхних этажах, лучше объединить вентиляцию этих помещений с ИТП. С автостоянкой вариант объединения хуже, дороже и сложнее
Wiz
Цитата
если есть помещения общественного назначения на верхних этажах, лучше объединить вентиляцию этих помещений с ИТП. С автостоянкой вариант объединения хуже, дороже и сложнее

не прокатит, разные пож отсеки на одну вентяху вешать нельзя.
если есть на территории стоянки еще какие-нить тех. помещения, то цепануться к ним.
agel
К сожалению, выйти на улицу из ИТП1 и ИТП2 хоть как нибудь, не представляется возможным.
Уточняю - все уже построено(фасады все сделаны), смонтировано и готово к сдаче, многие помещения уже проданы.
biver
Как вариант сделайте приток от приточки автостоянки, через противопожарный клапан, а выброс сделайте отдельной системой(вентилятором) через противопожарный клапан в стоянку, при таком решение теоретически воздухообмен в стоянке не нарушается, все равно скорее всего он определен из расчета 2-х крат, другое дело примит ли комиссия вот это ХЗ
OlegG
Цитата(biver @ 27.8.2013, 11:21) *
Как вариант сделайте приток от приточки автостоянки, через противопожарный клапан, а выброс сделайте отдельной системой(вентилятором) через противопожарный клапан в стоянку, при таком решение теоретически воздухообмен в стоянке не нарушается, все равно скорее всего он определен из расчета 2-х крат, другое дело примит ли комиссия вот это ХЗ

+1 Сейчас это даже рекомендуется для утилизации тепла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
agel
всем спасибо, заработало....все ок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.