Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вопрос: на приточку для пищеблока достаточно фильтра класса EU3?
На кухне все должно быть стерильно , соответсвенно и воздух должен быть соответсвующий.
Может еще добавить фильтр тонкой очистки , например класса 7 ?
ivan-l-ing
6.9.2013, 15:33
Цитата(Влад5 @ 6.9.2013, 13:15)

На кухне все должно быть стерильно ,
Где это написано?
Санпин требует отдельных систем для пищеблока и все - значит "достаточно фильтра класса EU3?"
Цитата(Влад5 @ 6.9.2013, 12:15)

Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вопрос: на приточку для пищеблока достаточно фильтра класса EU3?
На кухне все должно быть стерильно , соответсвенно и воздух должен быть соответсвующий.
Может еще добавить фильтр тонкой очистки , например класса 7 ?
Поставьте EU 4
ampcreator
6.9.2013, 15:58
Эксперты с camfilfarr рекомендуют ставить в случае одноступенчатой фильтрации Ф7. Долго искать документ для подтверждения. Я бы поступил так.
Типовыми проектами, по которым построены десятки садов предусмотрены фильтры EU3, в некоторых - EU4.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что какими-либо нормами для образовательных учреждений более высокие классы очистки не предусмотрены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.