Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция пищеблока дет.садика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Влад5
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вопрос: на приточку для пищеблока достаточно фильтра класса EU3?
На кухне все должно быть стерильно , соответсвенно и воздух должен быть соответсвующий.
Может еще добавить фильтр тонкой очистки , например класса 7 ?






ivan-l-ing
Цитата(Влад5 @ 6.9.2013, 13:15) *
На кухне все должно быть стерильно ,

Где это написано?
Санпин требует отдельных систем для пищеблока и все - значит "достаточно фильтра класса EU3?"
allxndr
Цитата(Влад5 @ 6.9.2013, 12:15) *
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вопрос: на приточку для пищеблока достаточно фильтра класса EU3?
На кухне все должно быть стерильно , соответсвенно и воздух должен быть соответсвующий.
Может еще добавить фильтр тонкой очистки , например класса 7 ?

Поставьте EU 4
ampcreator
Эксперты с camfilfarr рекомендуют ставить в случае одноступенчатой фильтрации Ф7. Долго искать документ для подтверждения. Я бы поступил так.
fastdim
Типовыми проектами, по которым построены десятки садов предусмотрены фильтры EU3, в некоторых - EU4.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что какими-либо нормами для образовательных учреждений более высокие классы очистки не предусмотрены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.