Работаю на предприятии, слесарь-ремонтник вентиляции и воздухоснабжения !!! Каждый год перед зимним периодом мы утепляем окна перед воздушной камерой КЦКП-20!!! После компрессорной продувки, влажность в радиаторе остаётся !!! И по весне мы производим пайку трещин трубок радиатора !!! а теперь ВОПРОС !!! Каким образом устранить эту самую влажность,чтоб вода в радиаторе не оставалась,чтобы по весне постоянно не паять его ??? Или причина в другом ? ПОСОВЕТУЙТЕ, кто сможет !!!
ssn
а ответ прост. не надо сливать воду на лето из калорифера.
alexius_sev
А зачем вы оставляете радиатор (или калорифер ) без воды, ведь это чревато коррозией, он всегда должен быть заполнен (не успел)
Фиданище
Цитата(ssn @ 30.9.2013, 16:29) *
а ответ прост. не надо сливать воду на лето из калорифера.

Уважаемый, перед зимним периодом !!!

Цитата(alexius_sev @ 30.9.2013, 16:30) *
А зачем вы оставляете радиатор (или калорифер ) без воды, ведь это чревато коррозией, он всегда должен быть заполнен (не успел)

А это не чревато замерзанием воды в нём ? Вода превращаясь в лёд, расширяет трубки,и они лопаются !!! Поэтому мы паяем !!!
alexius_sev
Сформулируйте вопрос нормально, а то ничего не понятно.

Какая влажность в радиаторе после продувки?
Если влажность, туда же вы потом воду подаете, причем здесь влажность.

На лето система (калорифер) заполнен водой под давлением?

Ну систему от замерзания установлена?
Фиданище
Цитата(alexius_sev @ 30.9.2013, 16:35) *
Сформулируйте вопрос нормально, а то ничего не понятно.

Какая влажность в радиаторе после продувки?
Если влажность, туда же вы потом воду подаете, причем здесь влажность.

Ладно,тогда так, почему мы паяем трубки каждую весну ? В чём может быть причина ?

Цитата(alexius_sev @ 30.9.2013, 16:35) *
Сформулируйте вопрос нормально, а то ничего не понятно.

Какая влажность в радиаторе после продувки?
Если влажность, туда же вы потом воду подаете, причем здесь влажность.

На лето система (калорифер) заполнен водой под давлением?

Ну систему от замерзания установлена?

Извините, за мою не осведомлённость, а какая там система от замерзания должна быть ?
Летом под давлением !!!
alexius_sev
Если вы летом воду сливаете, то коррозия возможна

Если нет, то возможно промерзает вода, слишком маленькая мощность калорифера, надо отслеживать температуру на обратке, или же засорены каналы в калорифере

Система от замерзания, как автоматчик заложит, а обычно она по датчикам температуры на обратке (вода) калорифера и за калорифером (воздуху)
Фиданище
Цитата(alexius_sev @ 30.9.2013, 16:40) *
Если вы летом воду сливаете, то коррозия возможна

Если нет, то возможно промерзает вода, слишком маленькая мощность калорифера, надо отслеживать температуру на обратке, или же засорены каналы в калорифере

Да сливаем осенью,перед минусовой температурой !!!
Что,а именно подробней вы бы посоветовали в данной ситуации,спасибо !!!
alexius_sev
А зачем вы осенью сливаете воду? Калорифер должен же греть воздух водой как раз с осени до весны
Akela
Цитата(Фиданище @ 30.9.2013, 15:25) *
..., влажность в радиаторе остаётся !!! И по весне мы производим пайку трещин трубок радиатора...


У вас не сливается полностью вода из калорифера. Либо он установлен с наклоном, либо слив не в нижней точке, либо часть трубок забита.
Если остатки воды выгнать не удается, то залейте гликоль (жидкость незамерзающую для систем отопления купите канистру, Хот Блад или чего подобное) в этот ваш калорифер. Заливайте сверху, и как начнет выливаться из нижнего отверстия - значит нормально (гликоль смешался с остатками воды и мороз ему теперь не страшен).
Фиданище
Цитата(alexius_sev @ 30.9.2013, 16:44) *
А зачем вы осенью сливаете воду?

Я же обьясняю,чтоб вода не замерзла в радиаторе,трубки раздувает !!!
alexius_sev
Цитата(Фиданище @ 30.9.2013, 15:45) *
Я же обьясняю,чтоб вода не замерзла в радиаторе,трубки раздувает !!!


ппц полный, советую вам заполнить калорифер антифризом или этиленгликолем на осень зима, а лучше вообще его вытащить, если вы им вообще не пользуетесь, я вас не понимаю, сформулируйте вопрос нормально ваш. Только не делайте систему герметичной на период консервации калорифера
Фиданище
Цитата(Akela @ 30.9.2013, 16:44) *
У вас не сливается полностью вода из калорифера. Либо он установлен с наклоном, либо слив не в нижней точке, либо часть трубок забита.
Если остатки воды выгнать не удается, то залейте гликоль (жидкость незамерзающую для систем отопления купите канистру, Хот Блад или чего подобное) в этот ваш калорифер. Заливайте сверху, и как начнет выливаться из нижнего отверстия - значит нормально (гликоль смешался с остатками воды и мороз ему теперь не страшен).

Дык, а это единственный выход из данной ситуации(незамерзающая жидкость) ?
Фиданище
Цитата(alexius_sev @ 30.9.2013, 16:46) *
ппц полный, советую вам заполнить калорифер антифризом или этиленгликолем на осень зима, а лучше вообще его вытащить, если вы им вообще не пользуетесь, я вас не понимаю, сформулируйте вопрос нормально ваш. Только не делайте систему герметичной на период консервации калорифера

Циркуляцию воздуха меняем на внутреннюю,в зимний период, а не на смешанной !!! Как вы думаете,пользуемся мы, али нет ?
ssn
или когда слили - сушите трубки расходом воздуха и консервируйте например азотом.
WAKO
Так зимой 100% рециркуляция что ли??? В чем смысл работы вентиляционной системы зимой? Зачем в системе калорифер если он в холодное время года сливается???
Фиданище
Цитата(WAKO @ 30.9.2013, 17:15) *
Так зимой 100% рециркуляция что ли??? В чем смысл работы вентиляционной системы зимой? Зачем в системе калорифер если он в холодное время года сливается???

ТО есть радиатор снять лучше на период ?

Цитата(ssn @ 30.9.2013, 17:14) *
или когда слили - сушите трубки расходом воздуха и консервируйте например азотом.

Как производить консервацию АЗОТОМ ? Подскажите !!!
WAKO
Цитата(Фиданище @ 30.9.2013, 16:17) *
ТО есть радиатор снять лучше на период ?

У Вас летом рециркуляция в подмесом свежего воздуха и Вы еще греете воздух калорифером??? А зимой 100% рециркуляция??? А чем люди дышат зимой то??? Зачем греть воздух летом??? Зачем вентиляция без подмеса свежего водуха???

Если вы хотите получить совет, ответьте на поставленные вопросы, а не отвечайте вопросом на вопрос
Фиданище
Цитата(WAKO @ 30.9.2013, 17:22) *
У Вас летом рециркуляция в подмесом свежего воздуха и Вы еще греете воздух калорифером??? А зимой 100% рециркуляция??? А чем люди дышат зимой то??? Зачем греть воздух летом??? Зачем вентиляция без подмеса свежего водуха???

частично смешиваем

Цитата(WAKO @ 30.9.2013, 17:22) *
У Вас летом рециркуляция в подмесом свежего воздуха и Вы еще греете воздух калорифером??? А зимой 100% рециркуляция??? А чем люди дышат зимой то??? Зачем греть воздух летом??? Зачем вентиляция без подмеса свежего водуха???

летом наоборот охлаждаем,это ж кондёр


Меня банально интересует конкретный ВОПРОС !!! РАДИАТОР-ВЛАЖНОСТЬ-УСТРАНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ в радиаторе !!!
Skaramush
Учитесь корректно ставить вопросы.
1. У Вас НЕ радиатор! У Вас - воздухоохладитель.
2. Если не сливается полностью вода, оставаясь в калачах - значит либо демонтируйте его на зиму, либо заполняйте антифризом.

И не надо кричать на форуме (капс приравнивается к крику), если не можете внятно поставить вопрос.
Фиданище
Цитата(Skaramush @ 30.9.2013, 17:34) *
Учитесь корректно ставить вопросы.
1. У Вас НЕ радиатор! У Вас - воздухоохладитель.
2. Если не сливается полностью вода, оставаясь в калачах - значит либо демонтируйте его на зиму, либо заполняйте антифризом.

И не надо кричать на форуме (капс приравнивается к крику), если не можете внятно поставить вопрос.

Извините !!! Спасибо всем за помощь !!!
cerega
Да вот только установка получается без подогрева воздуха ???
По моему охладитель стоит после калорифера, для того чтоб он не обмерзал...
И еще в установке КЦКП20 мне кажется очень тяжело демонтировать теплообменник. Лучьше на американках разгоните гайки и отсоедините его зарание, но не перед началом заморозка. И еще может краны на калорифере плохо держат... пропускают воду.
azamet
В последнее время часто вижу, что в теплообменниках еще делают нижний ряд из которого воду ну никак не сольешь. Глушим нижний ряд либо впаиваем патрубок. Такое ощущение что производители заинтересованы в том, чтобы размораживалось все. Я имею ввиду воздухоохладители. В вашем случае, возможно вы где-то запаяли проход и вода толком не сливается, либо грязи много.
alexius_sev
Печально все это, разрушение россии у всех уже в головах
Skaramush
А это тут с какого бока????
И с какого, пардон, моржового - со строчной буквы название страны?
alexius_sev
Да так о наболевшем
Skaramush
Для наболевшего есть соответствующие темы и даже соответствующие форумы.

Кстати.

"Европейские" радиаторы размораживаются ничуть не хуже. Не творите себе кумиров и антикумиров.
alexius_sev
Да причем разморозка, вот зачем они на 100% рециркуяцию вентиляцию гоняют? Чтобы воздух только подвигать в помещениях?! Просто банально экономят на теплоэнергии...
Skaramush
А, понял. Так подобное - не новость. Не вчера появилось, не завтра пропадёт. И, опять же, не для одной России характерно.