Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция мини котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
stavr_496
Всем доброго времени суток!

Есть мини котельная на одно здание, установлена в металлическом контейнере, отопительные трубы заведены в помещение, через отверстие в контейнере и стене здания.

Сейчас в помещении котельной появляется конденсат, как лучше всего настроить вентиляцию?
и отопление на зиму, трубы по которым идет тепло естественно не справятся
jota
Контейнер изолировать.... smile.gif
Хотя б изнутри....
Странная Белка
А лучше снаружи. А то еще точку росы внутри изоляции получите, надо посчитать.
retr
Цитата(Странная Белка @ 5.11.2013, 18:07) *
А лучше снаружи. А то еще точку росы внутри изоляции получите, надо посчитать.

А где она должна быть?
stavr_496
я вот думаю внутри покрасить энергосбергающим покрытием, для предотвращения появления конденсата
вроде говорят помогает или нет?
Странная Белка
Примерно так. Изоляция снаружи более эффективна.
При изоляции изнутри, при определенных условиях, можно также получить намокание изоляции и как следствие, плесень и грибы.
Но если нет возможности утеплить снаружи, то утепляют изнутри, с обязательной пароизоляцией.
@@@
Цитата(jota @ 5.11.2013, 16:24) *
Контейнер изолировать.... smile.gif
Хотя б изнутри....

Угу, но вентиляцию надо сделать с отрицательным дисбалансом, то есть вытяжка механическая, приток естественный, тогда можно и изнутри. Дисбаланс небольшой, а то не "понравится" горелке отрицательтный дисбаланс.
stavr_496
всем спасибо
собственно будем делать естественную вентиляцию
утепление не понадобится
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.