Коллеги, приветствую!
На объекте, согласно СТУ, допускается проектировать общую систему дымоудаления и общеобменной вентиляции для разных пожарных отсеков в пределах одного этажа для помещений с одинаковым классом функциональной пожарной опасности и установкой ОЗК в местах пересечения противопожарной преграды с пределом огнестойкости REI 150.
Но, если в СТУ, четко описан предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления при его прохождении через разные пожарные отсеки, то по общеобменной вентиляции нет.
В связи с чем вопрос:
Какой предел огнестойкости воздуховодов вентиляции необходимо предусмотреть при прохождении ими разных пожарных отсеков, а также необходимо ли устанавливать ОЗК на ответвлениях или пересечениях других перегородок с нормируемым пределом огнестойкости?
Спасибо.
zvyagaaa
По СП7 объединение систем дымоудаления из разных отсеков запрещено. Поэтому запрашивайте дополнительные сведения у авторов вашего СТУ.
Если мы забудем про то, что вы объединяете системы разных пожарных отсеков, то есть общие требования к воздуховодам, проходящим транзитом через смежный пожарный отсек. См. пункты 6.19-6.22 СП7
zebra
Цитата(info@tc-pro.ru @ 22.3.2014, 17:22) *
Коллеги, приветствую!
На объекте, согласно СТУ, допускается проектировать общую систему дымоудаления и общеобменной вентиляции для разных пожарных отсеков в пределах одного этажа для помещений с одинаковым классом функциональной пожарной опасности и установкой ОЗК в местах пересечения противопожарной преграды с пределом огнестойкости REI 150.
Но, если в СТУ, четко описан предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления при его прохождении через разные пожарные отсеки, то по общеобменной вентиляции нет.
В связи с чем вопрос:
Какой предел огнестойкости воздуховодов вентиляции необходимо предусмотреть при прохождении ими разных пожарных отсеков, а также необходимо ли устанавливать ОЗК на ответвлениях или пересечениях других перегородок с нормируемым пределом огнестойкости?
Спасибо.


Если есть СТУ : все отступления от норм должны быть обеспечены компенсирующими мероприятиями, в том числе повышенными требованиями к пределу огнестойкости КП и воздуховодов. Все эти требования должны быть отражены в СТУ. Или должна быть ссылка на пункты в СП 7.13130.
info@tc-pro.ru
Цитата(zvyagaaa @ 22.3.2014, 19:34) *
По СП7 объединение систем дымоудаления из разных отсеков запрещено. Поэтому запрашивайте дополнительные сведения у авторов вашего СТУ.
Если мы забудем про то, что вы объединяете системы разных пожарных отсеков, то есть общие требования к воздуховодам, проходящим транзитом через смежный пожарный отсек. См. пункты 6.19-6.22 СП7

Спасибо, но в том то и дело, что воздуховод фактически является как транзитным так и обслуживающим наш пожарный отсек!
Какие нормы в таком случае применять?

Цитата(zebra @ 23.3.2014, 0:34) *
Если есть СТУ : все отступления от норм должны быть обеспечены компенсирующими мероприятиями, в том числе повышенными требованиями к пределу огнестойкости КП и воздуховодов. Все эти требования должны быть отражены в СТУ. Или должна быть ссылка на пункты в СП 7.13130.

Спасибо, но, к сожалению, есть только ссылка на СП в целом. Кроме ОЗК на REI 150 ничего sad.gif

Да, и что Вы можете сказать про установку ОЗК в таком случае?
Если воздуховод имеет предел огнестойкости более огнестойкости пересекаемой преграды, то ставить ОЗК не нужно?
И правильно ли я понимаю, что ОЗК, на сегодняшний день, ставятся только на пересечениях помещений подлежащих категорированию (производственные и складские)?