Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха в производственном помещении с подвесным потолком
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Gasbas
Нужен совет более опытных коллег. Ситуация в следующем: выполняется реконструкция систем ОиВ существующего помещения аппаратной, в которой требуется обеспечить 5-кратный подпор. Помещение имеет площадь 430м2 и строительную высоту 6м, также в помещении есть существующий подвесной потолок высотой 2м (высота от пола до подвесного потолка 4м). В архитектуре в ранее выполненном проекте его нет и был выполнен позднее. Теперь вопросы:
1) По какой высоте (4 или 6м) определять обьем помещения для создания 5-кратного подпора?
2) В помещение очень большие тепловыделения, на какой обьем помещения их нужно делить, чтобы определить будет ли относится помещение к помещениям с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и следовательно по каким формулам выполнять теплотехнический расчет? ( если брать высоту 4м - то относится и утепление не требуется; если 6м - то не относится и требуемое сопротивление теплопередаче определяется по градусосуткам и по расчету требуется утепление, но при этом тепловыделения зимой больше теплопотерь)
3)Нужно ли утеплять существующее помещение если по расчету оно требуется, но тепловыделения в нем значительно больше теплопотерь?

Всем заранее спасибо! Буду рад любому совету или мнению!
Странная Белка
Все делать на полную высоту. Подвесной потолок демонтировать, иначе придется вентилировать его пространство. Зачем он там вообще нужен, для красоты?
Gasbas
Закрывает инженерные коммуникации, крепится освещение. По факту расстояние от подвесного потолка до строительных балок порядка 700мм для прохода существующего воздуховода 1250х400, а вот от потолка до низа плит перекрытия около 2м.
Странная Белка
Хоть бы уж тогда грильято сделали..

Утеплять помещение надо, потому что кроме зимы есть еще и лето, когда отсутствие изоляции приведет к еще большим теплопоступлениям.
Все оборудование всегда работает на 100%? А то предусмотреть дежурное электроотопление на +10.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.