Нужен совет более опытных коллег. Ситуация в следующем: выполняется реконструкция систем ОиВ существующего помещения аппаратной, в которой требуется обеспечить 5-кратный подпор. Помещение имеет площадь 430м2 и строительную высоту 6м, также в помещении есть существующий подвесной потолок высотой 2м (высота от пола до подвесного потолка 4м). В архитектуре в ранее выполненном проекте его нет и был выполнен позднее. Теперь вопросы:
1) По какой высоте (4 или 6м) определять обьем помещения для создания 5-кратного подпора?
2) В помещение очень большие тепловыделения, на какой обьем помещения их нужно делить, чтобы определить будет ли относится помещение к помещениям с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и следовательно по каким формулам выполнять теплотехнический расчет? ( если брать высоту 4м - то относится и утепление не требуется; если 6м - то не относится и требуемое сопротивление теплопередаче определяется по градусосуткам и по расчету требуется утепление, но при этом тепловыделения зимой больше теплопотерь)
3)Нужно ли утеплять существующее помещение если по расчету оно требуется, но тепловыделения в нем значительно больше теплопотерь?
Всем заранее спасибо! Буду рад любому совету или мнению!