Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление циркуляционными насосами одним Fc51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
kitayc
Всем доброго времени суток. Столкнулся с поддержанием заданного давления двумя, тремя циркуляционными насосами. Как реализовать это на одном частотном преобразователе. При включении ЧП должен выйти на задание, если полной мощности насоса для этого не хватает, частотник уменьшает обороты и выдает сигнал на пускатель следующего насоса, а после этого первым дорегулирует.
Pawel
Без системы управления на контроллере ничего не получится, если у вас уже выбран Fc51. У Шнайдера есть для такого случая плата управления втыкается в ПЧ без проблем. У Данфоса возможно есть такое же решение, надо смотреть.
HasBolla
у grundfoss есть готовые решения на разное количество насосов
kitayc
Разве нельзя настроить? В частотнике ведь есть smart logik контроллер, я слышал что при помощи него можно, только вот не знаю как
Гервин
Не прокатит! У Микрика всего 1 реле,и мозг весьма хиленький. Надо было Акву ставить-тогда без проблем.
Насосник
Цитата(kitayc @ 6.6.2014, 13:40) *
Столкнулся с поддержанием заданного давления двумя, тремя циркуляционными насосами. Как реализовать это на одном частотном преобразователе. При включении ЧП должен выйти на задание, если полной мощности насоса для этого не хватает, частотник уменьшает обороты и выдает сигнал на пускатель следующего насоса, а после этого первым дорегулирует.

В принципе алгоритм правильный, но
1. Циркуляционные насосы не поддерживают давление. Они обеспечивают перепад.
2. Стандартные шкафы до 4-х насосов на подобное решение есть не дорогие у Вило. Использую регулярно.
3. В соответсвтвии с Европейскими стандартами циркуляционные насосы без встроенного электронного управления снимаются с производства.
4. При наличии встроенного электронного управления насосы комутируются между собой без внешнего шкафа.
Ka3ax
Цитата(Гервин @ 10.6.2014, 10:23) *
Не прокатит! У Микрика всего 1 реле,и мозг весьма хиленький. Надо было Акву ставить-тогда без проблем.

два дискретных выхода можно реализовать.вопрос остается о статусе самого частотника,как о нем сообщать другим участникам управления.
впринципе и одного хватит выхода. первый дает команду на второй, второй на третий. но редуданца не будет.
разве еще релюшек поустанавливать
все,можно реализовать
Цитата
частотник уменьшает обороты и выдает сигнал на пускатель следующего насоса

а зачем уменьшать? давление и так низко. нужно стартовать второй, первый сам отработает.
реализуемо и с внтутренним контроллером и внешним. я делаю с внешним. так как параметры можно быстро по месту сменить.
удобно для юзера.
и для данного случая будет проще и дешевле
как с внутренним котнроллером сделать есть в соседней теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94452