Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
gotman
Здравствуйте!
Есть компрессор Atlas Copco GA160
Как я понял из описания у него предусмотрено свое воздушное охлаждение - подходят вытяжной и приточный воздуховоды.
Заказчик хочет организовать дополнительное охлаждение компрессора путем установки на приточный воздуховод дополнительного отдельного более мощного вентилятора.
Скажите допускается ли такое, с учетом того, что в компрессоре предусмотрено свое воздушное охлаждение?
Из данных в сети расход воздуха у него 1680м3/ч
fry
если присоединенные (вплотную) воздуховоды создают сопротивление, при котором встроенный вентилятор выдает расход воздуха, недостаточный для охлаждения (например, срабатывает автоматика защиты от перегрева), то на преодоление этого дополнительного сопротивления воздуховодов можно поставить доп. вентилятор, но при этом может получиться, что один из вентиляторов (встроенный или дополнительный) при неправильном подборе будет работать в турбинном режиме, являясь сопротивлением другому вентилятору (в этом случае расход не увеличится, а уменьшится), и есть вероятность выхода "турбинного" вентилятора из строя.
zaharov63
Цитата(gotman @ 5.8.2014, 17:25) *
Здравствуйте!
Есть компрессор Atlas Copco GA160
Как я понял из описания у него предусмотрено свое воздушное охлаждение - подходят вытяжной и приточный воздуховоды.
Заказчик хочет организовать дополнительное охлаждение компрессора путем установки на приточный воздуховод дополнительного отдельного более мощного вентилятора.
Скажите допускается ли такое, с учетом того, что в компрессоре предусмотрено свое воздушное охлаждение?
Из данных в сети расход воздуха у него 1680м3/ч

Инструкция по эксплуатации
Стр.25
gotman
Благодарю
VasiliAK
Переделывали охлаждение 3 компрессоров этого производителя. Данных не было о давлении. Поставили возлуховоды размером с выходящее сечение и шиберы на зиму. Оно было у нас 1000*2000. И проблема ушла.
gotman
Цитата(VasiliAK @ 9.8.2014, 18:32) *
Переделывали охлаждение 3 компрессоров этого производителя. Данных не было о давлении. Поставили возлуховоды размером с выходящее сечение и шиберы на зиму. Оно было у нас 1000*2000. И проблема ушла.


Шиберы поставили на всасывающее отверстие, или клапан, для переключения забора воздуха из помещения?
Доп. вентиляторы не ставили?
VasiliAK
Шибер ставили на выходе на улицу, чтобы на зиму перекрывать полностью или частично. Доп вентиляторы не ставили.
Забор воздуха через ворота и двери в компрессорную. Летом они открыты.