ZaTGV
Уважаемые специалисты!
Прошу помочь в проектировании.
Вопрос может показаться глупым, но все же..
«Необходимы ли устанавливать противопожарные клапаны при пересечении воздуховодами наружных ограждений категорируемых помещений?»
Более конкретно:
Имеется помещение кат.Б (продуктовая насосная) в здании II-степени огнестойкости, вытяжной вентилятор стоит снаружи, обслуживает только это помещение. Часть общеобменки планируется из верхней зоны через дефлекторы. Аварийный вентилятор также стоит снаружи. Для компенсации аварийной вытяжки плюсом к приточке планирую осевой вентилятор в стене в помещении.
СП 7.13130.2013 гласит:
«6.10. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
...
в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
o систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
o систем местных отсосов взрывопожароопасных и пожароопасных смесей;
o систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1, В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5 метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к образованию взрывоопасной смеси в этой зоне;»

1) Продукты горения по воздуховодам в моем случаи могут перейти только наружу, поэтому, судя логике клапаны ставить не нужно. Но в пункте в) сказано в общем про ограждения.

2) При пожаре, общеобменные системы вентиляции отключаются. Можно ли обойтись обычными обратными клапанами на вентиляторах (включая осевой), для того, чтобы воздух не проник в помещение, или необходимо ставить именно НО. И необходимо ли ставить обычный или противопожарный клапан на дефлекторах при их применении.

Всем откликнувшимся, большой респект!
ИОВ
Цитата(ZaTGV @ 8.8.2014, 8:13) *
«Необходимы ли устанавливать противопожарные клапаны при пересечении воздуховодами наружных ограждений категорируемых помещений?»

Конечно, нет!

Цитата(ZaTGV @ 8.8.2014, 8:13) *
2) При пожаре, общеобменные системы вентиляции отключаются. Можно ли обойтись обычными обратными клапанами на вентиляторах (включая осевой), для того, чтобы воздух не проник в помещение, или необходимо ставить именно НО.

Обратные клапаны д.б. во взрывозащищённом исполнении. Противопожарный клапан НО не нужно.

Цитата(ZaTGV @ 8.8.2014, 8:13) *
И необходимо ли ставить обычный или противопожарный клапан на дефлекторах при их применении.

Ничего не нужно
KVD
Цитата(ИОВ @ 8.8.2014, 8:39) *
Конечно, нет!

Есть один маленький нюанс п.7.13 СП7.13130.2013
"Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, ...
В местах пересечения воздуховодами(кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками г,а или п пожаротушения, следует
устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее ЕI15: ... далее по тексту"

Т.е. для данного помещения еще надо посмотреть и пожаротушение.
ИОВ
Цитата(KVD @ 8.8.2014, 16:43) *
Т.е. для данного помещения еще надо посмотреть и пожаротушение.

Ваша правда, не спорю. До сих пор в продуктовых насосных у меня встречалось только пенное - ну да "какие наши годы"!
ZaTGV
Спасибо Всем!
azmt
Это надо тогда и на дефлекторах устанавливать КП с НО
ZaTGV
Цитата(azmt @ 9.8.2014, 11:36) *
Это надо тогда и на дефлекторах устанавливать КП с НО


Вы имеете ввиду случай с г/а пожаротушением или вообще?
azmt
Да, с газовым или порошковым пожаротушением.