Цитата(Vala 83 @ 15.10.2014, 7:30)

Здравствуйте! Имеется гаражный бокс. Отопление почти не работает. Греет только первые (по ходу теплоносителя) регистры, дальше чуть теплые. Предлагается установить циркуляционный насос. Расход 3м3/ч, напор 5м. Посоветуйте, где установить циркуляционный насос. На подаче, на обратке? Температурный режим в теории 85-65 гр.цельсия. В наличие есть Aquario АС 326-180, но он на Dу32.
то что вы написали как перепад, думаю скорее всего есть давление на подаче (ну или на обратке, где там у вас стоит манометр).
второй момент, откуда запитаны - свой котёл или сеть труб на кучу потребителей.
График 85/65 говорит о том, что при уличной порядка 0С температура подачи будет порядка 55-60С (это если есть срезка на ГВС, а если нет, то и того меньше)
1. предположим что все правильно, расход через ввод расчетный. Возможно слишком большой съём тепла, т.е. гаражик не утеплён. По этому все остывает на первых регистрах.
или если свой котёл банально не хватает мощности. хотя давление в 5 атм не располагает к мыслям про свой котёл ))
2. предположим что все же расхода не хватает. в случае сетей это какой то сосед взял, и как раз таки сделал или насос или такую же как у вас систему, но с ещё более низким сопротивлением.
короче. задача глобальная, т.е. задача сетей. типа сделать наладку сетей шайбированием потребителей. задача не выполнимая (скорее всего в вашем случае)
по этому. ставьте этот насос на обратку (та что Ду 50) и будет вас счастье. (ну по крайней мере до поры, когда сосед не поставит себе насос мощнее)
да. кстати. не слабый у вас такой проектный расход. 3 куба при графике 85/65 это порядка 60 кВт.