Были мы как то в аналогичной ситуации, тоже подстанция. Было организовано в проекте автоматическое заполнение резервуаров противопожарного запаса воды, так как подстанция в бедующем должна была перейти на обслуживание без персонала (минимальное его количество). Имелось даже соответствующее письмо от заказчика. Но экспертиза тогда еще на основании пункта 9.31 СНиП 2.04.02-84* забрила это решение. Поставили колодец с пожарной головкой для присоединения рукава. Согласно выше описанного пункта СНиП это колодец можно располагать на расстоянии 250 м от резервуаров.
Так же был случай, когда при прохождении экспертизы нам этот колодец отнесли от резервуара на 150 м (на сеть, был кусок тупика к резервуару). С выходом нового СП это пункт превратился в 9.12 и исчезло требование максимального расстояния.
P.S. Экспертиза не питерская.
Почему вам так важно отстоять свое решение? Если важно изучите следующий перечень:
http://docs.cntd.ru/document/902222623 Данный пункт СНиП как я понял, не обязателен. Аналогичный список по СП еще не находил. Если найдете, сбросьте ссылку.