Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опрокидывание тяги в газоходах и вентканалах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
barsikkk
Здравствуйте.
Проблема состоит в следующем: около старого пятиэтажного здания построили новое высотное. И теперь там периодически происходит опрокидывание тяги. Чтобы вывести оголовки вентканалов и газоходов от плит и колонок из зоны ветрового подпора, нужно делать большой горизонтальный участок-14м. Возможно ли в этом случае применение механической вентиляции или может есть какой-то другой выход из положения?
Заранее спасибо за ответы.
Молодой
В таких случаях рекомендуется установка стато-динамических дефлекторов. И проблема должна исчезнуть.
trubo4ist
Цитата(barsikkk @ 25.11.2013, 10:50) *
Чтобы вывести оголовки вентканалов и газоходов от плит и колонок из зоны ветрового подпора, нужно делать большой горизонтальный участок-14м
Запрещено. Не более 1м.
Цитата(barsikkk @ 25.11.2013, 10:50) *
Возможно ли в этом случае применение механической вентиляции..?
Скорее нет, чем да. Тут, видимо, нужно подойти с другой стороны: сменить колонки на котлы с турбогорелкой.
Цитата(barsikkk @ 25.11.2013, 10:50) *
может есть какой-то другой выход из положения?
Смотря с какой Вы стороны.
Я решал это просто: отключал дом от газа. Местные власти ТУТ ЖЕ ставили застройщика раком и заставляли все исправлять за свой счет. Машина исправления своих косяков вертелась с бешеной скоростью. Будете упрашивать, до новых веников не дождетесь. Это я еще про реально возможные трупы не говорю...
Если Вы и есть застройщик, то мотайте на ус...

trubo4ist
Цитата(Молодой @ 25.11.2013, 20:16) *
В таких случаях рекомендуется установка стато-динамических дефлекторов. И проблема должна исчезнуть.

В каких - таких? Кто рекомендует? С чего Вы взяли, что исчезнет?
Не путайте человека.
Есть три способа:
1. Наращивание труб (выведение из Зоны Ветрового Подпора). За счет застройщика.
2. Смена колонок. За счет застройщика.
3. Перевод квартир на гвс. Гвс берут от нового дома и за их же счет.
barsikkk
Спасибо за ответы!
Скажите, пожалуйста, а если заменить колонки, как Вы рекомендуете, то можно ли тогда будет поставить вентиляторы на вентканалы при том, что будет обеспечен приток через клапаны?
И еще: где-то прописано, что нельзя использовать принудительную вентиляцию в помещениях с газовым оборудованием?

Я вообще проектировщик, но раньше приходилось иметь дело больше с механической вентиляцией. А тут совсем другая задача, но очень хочется разобраться.
trubo4ist
Цитата(barsikkk @ 27.11.2013, 16:15) *
Скажите, пожалуйста, а если заменить колонки, как Вы рекомендуете, то можно ли тогда будет поставить вентиляторы на вентканалы при том, что будет обеспечен приток через клапаны?
Можно, но нельзя.
Если Вы делаете механическую вытяжку, то приток тоже должен быть механическим.
Теоретически можно и клапанами, но есть один нюанс: вентиляторы должны работать постоянно! Уж лучше ВЕ и ПЕ.
Пардон, забыл, что вентиляция тоже опрокидывается. Тогда лучше бы слабо-напорные вентиляторы (типа крышные Аэрэко) и ПЕ.
Цитата(barsikkk @ 27.11.2013, 16:15) *
где-то прописано, что нельзя использовать принудительную вентиляцию в помещениях с газовым оборудованием?
Прописано. В СНиПе: то ли Газоснабжение, то ли Жилые Здания.
Если хотите совет, то делайте гвс от своего дома. Менее геморройно, быстрее, проще, в результате может и дешевле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.