Подскажите, кто сталкивался:
есть МДК 4-05.2004 - действующий документ.
В нем в приложении 11 в примере расчета 9 дается расчет расхода электроэнергии на насос за отопительный период:
9. Определить мощность на валу сетевого насоса типа СЭ800-100 и количество электроэнергии за отопительный период на привод этого насоса, если расход перекачиваемого теплоносителя составляет Gн = 700 м3/ч. Продолжительность отопительного периода составляет n = 205 суток.
По характеристике насоса определяем развиваемый при указанном расходе напор Нн = 106 м, коэффициент полезного действия насоса ηн = 0,82.
По формуле (60) раздела 6.2 Методики мощность на валу сетевого насоса составляет:
кВт.
В соответствии с формулой (63) раздела 6.2 Методики с учетом коэффициента спроса, значение которого представлено в таблице 6.3 Приложения 6, получим:
Э = 248,44 × 205 × 24 × 0,8 = 977859,84 кВт·ч.