Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчик пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Тимур-Калуга
Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Подскажите пожалуйста современный счетчик пара для измерения и регистрации расхода, температуры, давления, тепловой энергии, тепловой мощности, объема и массы теплоносителя (пара), с возможностью диспетчеризации.

Т.е. на начальном этапе достаточно с помощью носителя снимать, обрабатывать и хранить на компьютере данные, но в будующем, при необходимости с установкой дополнений снимать данные удаленно (когда будут выполнены дополнительные средства).

Нам срочно нужно приобрести!
Для установки на выходе с паровых котлов производительностью насыщенного пара 3т/ч.

Endress Hausser, Взлет уже почитал, предложите, пожалуйста варианты из своего личного опыта с небольшим комментарием.
ОЧЕНЬ ЖДУ!
den.mgn
Про ДРГ.М ещё почитайте ...
gilepp
Интересно, а что вам Взлет предложил ?

Могу рекомендовать Spirax Sarco модели PhD или V-Bar. Производит эти расходомеры американская компания EMCO, вошедшая в состав Spirax Sarco несколько лет назад. Это хорошие расходомеры для пара и весьма популярные в РФ, поставляются лет 15, если не больше.

ЭМИС-Вихрь, Aalborg, Yokogawa, Vortek, это все вихревые расходомеры для пара. Предложений хватает.

А чем E+H не устраивает ?
Тимур-Калуга
Спасибо, сейчас пороюсь.

Цитата(gilepp @ 2.12.2013, 9:42) *
А чем E+H не устраивает ?


Во-первых цена, во-вторых хочется предложить несколько вариантов на суд руководителя.
испытатель
Нормально работает третий год: Преобразователь расхода вихревой «ТИРЭС» Ду 50 (фланц., Ру 1,6 МПа), числоимпульсный выходной сигнал, высокотемпературное исполнение (tmax=220 С), Комплект монтажных частей для ТИРЭС-50 (2 фланца + 2 прокладки + крепеж), Датчик давления СДВ 4-20 мА, 1,6 Мпа, Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-05М, Блок питания 4-х канальный АТМ-3420, Преобразователь USB/RS-485, Адаптер RS485/CAN BUS АИ 80, Программное обеспечение (ПО) Принт 19 (выполняемые функции: чтение архивных данных с теплоэнергоконтроллера ТЭКОН 19 на ПК и распечатка их на принтере)
Тимур-Калуга
Цитата(испытатель @ 2.12.2013, 15:28) *
Нормально работает третий год: Преобразователь расхода вихревой «ТИРЭС» Ду 50 (фланц., Ру 1,6 МПа), числоимпульсный выходной сигнал, высокотемпературное исполнение (tmax=220 С), Комплект монтажных частей для ТИРЭС-50 (2 фланца + 2 прокладки + крепеж), Датчик давления СДВ 4-20 мА, 1,6 Мпа, Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-05М, Блок питания 4-х канальный АТМ-3420, Преобразователь USB/RS-485, Адаптер RS485/CAN BUS АИ 80, Программное обеспечение (ПО) Принт 19 (выполняемые функции: чтение архивных данных с теплоэнергоконтроллера ТЭКОН 19 на ПК и распечатка их на принтере)

Спасибо почитаю, доселе не слыхал, но вроде все что нужно есть
Popov
Тимур, посмотрите личку.
ahw
Тимур, рекоммендую ДРГ.М, дешево, надежно, качественно, кондепсатоустойчивый. Эксплуатируем 5-ый год, в сложных условиях, много конденсата, довольны.
pragmatik
Цитата(ahw @ 2.12.2014, 19:00) *
в сложных условиях, много конденсата, довольны.


Интересно, какая у вас погрешность вычислений при таком кол-ве конденсата...?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.