Расстояние между наружными поверхностями труб зависят: от материала труб, диаметра труб, грунтовых условий, см. СНиП 2.04.02-84 табл. 35.
(Ниже в жутком виде скопирована эта таблица.  

 )
Таблица 35
		Вид грунта (по номенклатуре СНиП 2.02.01–83*)
Материал труб	
Диаметр, мм	
скальные	
крупнообломочные породы, песок гравелистый, песок крупный, глины	песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты
		Давление, МПа (кгс/см2)
		 1 (10)	 1 (10)	 1 (10)	 1 (10)	 1 (10)	 1 (10)
		Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м
Стальные	До 400	0,7	0,7	0,9	0,9	1,2	1,2
Стальные	Св. 400 до 1000	1	1	1,2	1,5	1,5	2
Стальные	Св. 1000	1,5	1,5	1,7	2	2	2,5
Чугунные	До 400	1,5	2	2	2,5	3	4
Чугунные	Св. 400	2	2,5	2,5	3	4	5
Железобетонные	До 600	1	1	1,5	2	2	2,5
Железобетонные	Св. 600	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3
Асбестоцементные	До 500	1,5	2	2,5	3	4	5
Пластмассовые	До 600	1,2	1,2	1,4	1,7	1,7	2,2
Пластмассовые	Св. 600	1,6		1,8		2,2