Привет всем. Есть проблема в отображении температуры помещения на пульте фенкойла. Пульт висит на внешней стене здания, которая зимой не держит температуру помещения и имеет отклонение в 5*с. Есть необходимость откалибровать датчик для отображения средней температуры помещения, а не внешней стены. В документации на пульт не нашел способа калибровки, но мне как-то говорили, что это возможно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
azar
Лучше перевесить.
SSA
Ну, или, как вариант, хорошо теплоизолировать от стены.
А вообще, правильное место измерения температуры - на высоте 1,5 м на внутренней стене вдали от окон и дверей. (Устав Внутренней Службы Вооруженных Сил СССР) biggrin.gif
azamet
http://www.siemensbolt.hu/download/docs/RDG100KN.pdf
Еще как вариант, можно присоединить внешний датчик температуры и на него ориентироваться.
vog25
Цитата(azar @ 11.12.2013, 14:04) *
Лучше перевесить.

Нужно делать штробы- не вариант.
Цитата(azamet @ 11.12.2013, 15:53) *
http://www.siemensbolt.hu/download/docs/RDG100KN.pdf
Еще как вариант, можно присоединить внешний датчик температуры и на него ориентироваться.

С выносным датчиком та же проблема. Здание уже 3-ий год в эксплуатации.
Цитата(azamet @ 11.12.2013, 14:58) *
Ну, или, как вариант, хорошо теплоизолировать от стены.

Примерно так: выдолбить в стене углубление 0.5мХ0.5м; уложить теплоизоляцию; зашпаклевать 2 раза; покрасить стену целиком, во избежание несоответствии цвета.
Спасибо всем за советы, действия по которым уже были обдуманны не один раз. Хотелось бы более конкретный ответ по калибровке датчика.
SSA
А RTFM? Там черным по-английски написано про калибровку +-3 град. Правда, не 5 как у Вас.
"Перекалибруйте температурный датчик, если комнатная температура, показанная на термостате, не соответствует измеренной комнатной температуре (после минимум 1 часа работы). Чтобы сделать это, измените параметр ....". Специально удалил, чтобы сами разобрались. biggrin.gif
azar
Товарисчи - Вы не понимаете - что будет летом? - перекалибровка в обратную сторону?

Ну какая нафиг изоляция и калибровка!?

Убрать надо нахрен его.

Поставьте комплект ИК пульта управления и всё.

Ну жил в такой гостинице, где датчик не на месте стоит. Днём ещё ничего, а ночью, как не выставляешь температуру - дубак (там датчик где то внутри потолчного смастырили тайцы).
vog25
Нашел мануал. Может кому-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь поможет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1. Нажмите левую и правую кнопку одновременно в течение не менее 3 секунд.
2. Отпустить и нажать их еще раз в течение 2 секунд, нажать правую кнопку на 3 секунды. Отображается P01.
3 Выбрать нужные параметры, повернув поворотную ручку.
4 Нажмите кнопку (OK). Текущее значение выбранных параметров начнет мигать и может быть изменено поворотом ручки управления.
5 Нажмите кнопку (OK), чтобы подтвердить измененное значение, или клавишу (ESC), чтобы не сохранять изменений.
Если дополнительные параметры должны быть изменены, повторите шаги от 3 до 5, или нажмите на (ESC), чтобы выйти из режима настройки параметров.

Получается, сам ответил на свой вопрос. Тут зрители аплодируют, аплодируют..
SSA
Ну да, сам себя с утра не похвалишь, так весь день как обоср...нный ходишь... biggrin.gif
В Basic Documentation по приведенной выше ссылке этого же не было, что надо перекалибровать параметр Р05.
vog25
Цитата(SSA @ 16.12.2013, 15:51) *
Ну да, сам себя с утра не похвалишь, так весь день как обоср...нный ходишь... biggrin.gif
В Basic Documentation по приведенной выше ссылке этого же не было, что надо перекалибровать параметр Р05.

Про параметр прочитано мною было давно, а вот как залезть в это меню параметров-было загадкой