Хоттабыч
15.12.2013, 16:19
СНиП II-35-76* Котельные установки;
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения;
СП 89.13330.2012 Котельные установки.
Во всех этих документах присутствует словосочетание: режим наиболее холодного месяца - т.е. режим в соответствии с которым должны быть обеспечены нагрузки на отопление и ГВС в случае выхода из строя одного из котлов.
В свою очередь в СНиП 23-01-99* Климатология, есть табл.3 со значениями среднемесячных температур в которой для Москвы (например) самая низкая среднемесячная температура это январь месяц минус 10,2гр.С, а есть таблица 1 граф.6 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 где для Москвы указано минус 15гр.С
В новом СП Климатология тоже самое - значения только чутка поменялись в сторону потепления, но не суть - пока действует прежний.
Так вот, скажите мне пожалуйста, при расчете мощности оставшихся котлов для покрытия нагрузки нужно брать в расчет -10,2гр.С или -15гр.С
Хоттабыч
15.12.2013, 19:09
Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 где для Москвы указано минус 15гр.С это температура наиболее холодного периода с обеспеченностью 0,94.
Что понимается под периодом если не секрет?
Типа не календарный месяц а тридцитидневка? По аналогии с пятидневкой?
Хоттабыч
16.12.2013, 15:32
Блин, всё перерыл, и пособия и справочники и учебники классиков... даже учебник по метеорологии скачал. На счет температуры и обеспеченности пятидневки везде есть и всё понятно. А вот на счет графы 6 таб.1 "Температура воздуха с обеспеченностью 0,94" окромя того, что это: "температура наиболее холодного периода с обеспеченностью 0,94" больше не слова ни полслова - хоть бы кто нибудь написал что это такое и с чем его едят.
С чем едят даже важнее пожалуй чем то откуда оно берется, хотя интересно конечно.
Тоже очень интересен ответ на этот вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,