Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Анкерное крепление в колодце
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Zarat
Добрый день.
Прошу помощи.
Пришло замечания из МВК.

6. В соответствии с п. 3.20. раздела II "Технических требований..." применить анкерное крепление узла в колодце. Предоставить подробный чертеж. Предоставьте расчет прочности предложенной анкеровки (???) на Р=1,5МПа с распределением гидравлического удара вдоль оси трубы Д300.


Где можно посмотреть, как все это делается? Может есть какие-то типовые?
Zarat
Осевая сила

N=п*Dy*Dy*p/40000 по формуле 5.1

п=3,14
Dy=326мм
p=15 бар испытательное давление

N=3.14*326*326*15/40000=125.14кН=12514кг

Все правильно? А что дальше?
nagger
Цитата(Zarat @ 17.12.2013, 13:59) *
по формуле 5.1

Откуда эта 5.1? Какова расчетная схема?
К конструкторам сходите, хотя бы на нужный форум.
Zarat
Да формула расчета осевого давления. Пункт 5.1 затесался отсюда http://matline.ru/pdf/wavin_to_naporka.pdf
Все относится к креплению тройника в водопроводной камере.
Сходил к конструкторам, нарисовали чертеж анкерного крепления, дали расчеты. Сдам, посмотрю, что еще МВК придумает )
nagger
Здесь покажете?
Zarat
Вот что наконструировали конструкторы smile.gif. Посмотрим как пройдет.

Zarat
Все оказалось проще. Необходим узел фиксации раструбов ПФРК к стенке колодца.

Кстати, ни у кого не завалялся "Альбом эталонов исполнительных чертежей" Мосгоргеотреста. Очень рекомендовали свериться с ним. По поиску не нашел.
nagger
Следы некого эталона: http://212.5.161.17/default.aspx?m=a5f1c43...56-b2a99812e7b1
Zarat
Спасибо. Жаль не полный и мелковат, но хоть немного ознакомится.

Случайно не сталкивались с деталью (труба) которую мне сказали поставить в МВК в стену камеры? На чертеже выделено зеленым.
nagger
Сталкивался, немного не с такой. Это анкерный патрубок, делает его, судя по каталогам, только сангобан.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80851
Типовой моспроектовский узел на чугуне - пфрк с обеих сторон от арматуры и фасонины - мвк теперь не устраивает, видмо, решили перейти на схему для врезки чугунины в сталь: с одной стороны фланец, с другой пфрк. Только заделка этого "анкера" в стене вызывает дополнительные вопросы, как например, толщина стены. Да и подрядчики "спасибо" скажут.
Zarat
Спасибо. Направление поисков понятно хоть теперь. )

нашел у китайцев )) Правда не могу придумать как обозвать её в спецификации.

http://xpyt.en.alibaba.com/product/5210454...ith_puddle.html


Судя по активности, остальные специалисты уже "забили" на форум )
nick2
Цитата(Zarat @ 28.12.2013, 20:35) *
Судя по активности, остальные специалисты уже "забили" на форум )

У Вас проблемка решилась, стоит ли вмешиваться?
С наступающим! rolleyes.gif
Zarat
С прошедшими! )
Спасибо, решилась. но активности на форуме, в профильных ветках, все меньше и меньше, по сравнению с годом ранее....
rinatbay
Цитата(Zarat @ 27.12.2013, 15:26) *
Спасибо. Жаль не полный и мелковат, но хоть немного ознакомится.

Случайно не сталкивались с деталью (труба) которую мне сказали поставить в МВК в стену камеры? На чертеже выделено зеленым.

А где посмотреть этот каталог, размеры?
Gab
Цитата(Zarat @ 14.1.2014, 19:48) *
С прошедшими! )
Спасибо, решилась. но активности на форуме, в профильных ветках, все меньше и меньше, по сравнению с годом ранее....


Добрый день!

Поделитесь решением проблемы, буду очень признателен. Столкнулись с подобными требованиями МВК.
Спасибо!