Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста...
Столкнулась со следующей ситуацией: в процессе экспертизы проекта были выставлено замечание "не предусмотрена установка охладителя проб сетевой воды в ИТП для проведения анализов сетевой воды после теплообменников системы ГВС (СП 41-101-95 п.5.24)". Окей, будет им холодильник, вот только застряла я. С одной стороны мы подсоединяемся к пробоотборной линии, а с другой к магистрали с охлаждающей водой. Так вопрос в следующем: что можно использовать в качестве магистрали с охлаждающей водой? или ведется отдельная линия, или можно водопроводную там пропустить (хотя наверняка противоречит нормам)?
 

 
  Когда давление ВК больше давления в обратке, для цели периодического контроля закрывают подачу и отслеживают наличие потока на обратке при остановленном потоке Т1. В динамике такая утечка иногда воспринимается, как допустимый разбег расходомеров в пределах погрешности. Погрешность в измерении жесткости существенно выше указанного выше метода. Когда расходомеры большие, мы использовали байпас на запорном элементе обратки с чувствительным  расходомером Ду15. Вход - выход запирается раз в месяц, а байпас на обратке с расходомером открывается.
  Когда давление ВК больше давления в обратке, для цели периодического контроля закрывают подачу и отслеживают наличие потока на обратке при остановленном потоке Т1. В динамике такая утечка иногда воспринимается, как допустимый разбег расходомеров в пределах погрешности. Погрешность в измерении жесткости существенно выше указанного выше метода. Когда расходомеры большие, мы использовали байпас на запорном элементе обратки с чувствительным  расходомером Ду15. Вход - выход запирается раз в месяц, а байпас на обратке с расходомером открывается.