Цитата(Mihail gr.VK @ 21.1.2014, 9:01)

спасибо большое, а то просто недавно по такой же схеме построили дом, смонтировали сантехнику и случилась беда: нет циркуляции ГВС на крайних стояках. Интересно то, что давление на входе в теплообменник холодной воды 6,1 атм. Т3 5,6 атм, а обратка 5,8 атм (до насоса) и 6,3 атм (после насоса) , то есть обратка заливает подачу, диаметры пересчитали, вроде не дожно такого быть. Эксплуатационные службы во весь голос кричат "ставте нам балнсировочные краны" но тут кроме них что то еще есть, либо ошибка монтажников, либо не найденная ошибка в расчетах.
Добрый день. "по такой же" это по какой? по верхней?.
Растолкуйте мне, пожалуйста, как такое может быть, что давление в обратке выше, чем давление на выходе из ИТП? Меряли одномоментно и на одном уровне? не понимаю.
ИМХО идеально сбалансировать систему ГВС ТОЛЬКО диаметрами труб сложно. Балансировочники нужны.